gabriele60 ha scritto:per avere più spazio nella scatola 503 quando ci sono delle giunte con nastro, le prendi e le infili nella testa del tubo.

OCIO!
Fare le giunte con il nastro attorcigliando i fili,
senza usare dei morsetti è fuori ogni norma di impianto elettrico.
E' l'ideale per creare i falsi contatti nel tempo,
che possono creare resistenze di contatto tali,
da non far intervenire il magneto termico di protezione, con conseguente surriscaldamento della zona male giuntata ,
e nei casi piu' sfortunati, ma non impossibili, incendi.
Tra l'altro, la regola dell'arte non consente di utilizzare la scatola murata dei portafrutti come scatola di derivazione.
Le giunte andrebbero fatte solo nelle scatole di derivazione.
Si potrebbero al massimo usare neelle scatole murate portafrutti,
le morsettiere degli interruttori, prese, ecc, inseriti .
Purtroppo, negli impianti datati ed in seguito a modifiche ed aggiunte nel tempo,
spesso ci si trova difronte a scatolette 503, al cui interno ci sono sul fondo dei morsetti per derivazioni varie.
Io appunto ho delle 503 con montato dei comadi BTicino Magic , e dovrei sostituire supporto e frutti con altri della Living International o Vimar Plana.
Non avendoli sottomano come campione, volevo sapere se erano molto piu' profondi, dato che adesso già con la Magic e con dietro due giunte con morsetti, ho già difficoltà a richiudere il tutto.