Domanda su dimensionamento cavi

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Maicol86
Messaggi: 5
Iscritto il: gio 24 mag 2012 5:03 pm
Località: Ferrara

Domanda su dimensionamento cavi

Messaggio da Maicol86 »

Buongiorno a tutti, dovrei fare un mini impianto elettrico nella casetta di legno, consderato il fatto che dovrà portare contemporaneamente la luce (plafoniera a neon), luce da banco e un utensile contemporanemante.
secondo voi che dimensione di cavi dovrei mettere? 1,5 potrebbe bastare.
o rischio di bruciare il tutto prima ancora di utilizzarla?
impara l'arte e mettila da parte
ermann
Messaggi: 268
Iscritto il: lun 13 apr 2009 7:37 pm
Località: BERGAMO

Messaggio da ermann »

metti il 2.5 e vai tranquillo
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

a che distanza è la casetta dal punto di collegamento all'impianto ?
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
livio@
Moderator Maximo
Messaggi: 2085
Iscritto il: mer 02 mag 2007 10:13 pm

Messaggio da livio@ »

Beh, io andrei con 4 mm. fino alla casetta e poi passare al 2,5.

;)
ciao, livio
Avatar utente
Lupo83
Messaggi: 2857
Iscritto il: sab 08 ott 2011 2:51 pm

Messaggio da Lupo83 »

o magari compri solo il 4mm e fai tutto con il 4mm.Una/due bobbine con costano mica tanto e sei sicuro sicuro :oops: almeno penso,non sono un esperto,ma ho fatto l'impianto da me in un garage.
Chi fà  da sè fà  per tre....Più sai e più vali....
ermann
Messaggi: 268
Iscritto il: lun 13 apr 2009 7:37 pm
Località: BERGAMO

Messaggio da ermann »

poi magari l'amico maicol ci dira che la casetta
è a 100m di distanza e allora puo anche essere giusto il 4mm
ma se da come sembra deve servire una semplice postazione per qualche
lavoro il 2.5 e la sua misura
Maicol86
Messaggi: 5
Iscritto il: gio 24 mag 2012 5:03 pm
Località: Ferrara

Grazie

Messaggio da Maicol86 »

Grazie mille dei consigli, la casetta dal punto dove prendo la corrente è a 15 mm, quindi credo che metterò il 2,5 mm. Considerate però che il collegamento lo faccio da un punto in giardino che si collega ad un lampioncino é fin li i fili sono del 1.5... Consigliate di collegarmi ad una presa dove i fili son più grossi?[/list]
impara l'arte e mettila da parte
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

sicuramente sarebbe meglio partire da una presa ma senza scendere
sotto i 2,5
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Messaggio da Scintilla »

Considerate però che il collegamento lo faccio da un punto in giardino che si collega ad un lampioncino é fin li i fili sono del 1.5... Consigliate di collegarmi ad una presa dove i fili son più grossi?
Puoi usare lo stesso tubo per infilare anche i 3 fili da 2,5 ,oppure se non ci passano sostituisci quelli da 1,5 con quelli da 2,5 fai la dervazione per la lampada e prosegui per la casetta.
Ciao a tutti.....Carlo
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Messaggio da rele »

Ciao,

certamente devi usare per il tragitto il 2,5 mm2

ed il percorso di 15 metri fino alla casetta è interrato o anche solo in esterno,

ricordati che devi usare un cavo adatto a quella posa ossia un FG7.

Se chi ti vende materiale vuole rifilarti altro, tipo FROR cambia negozio. :)
Rispondi