Potenziamento gruppo di continuità

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Baban
Messaggi: 92
Iscritto il: dom 28 apr 2013 11:54 pm
Contatta:

Potenziamento gruppo di continuità

Messaggio da Baban »

Ciao a tutti,
Scrivo qui e non nella sezione pc perché è un quesito meramente di elettrotecnica.

Sto sostituendo la batteria del gruppo di continuità del mio pc, a livello di schema elettrico è una cosa alquanto banale ossia una batteria,un caricabatterie, un inverter e un relè in normalmente aperto sulla rete elettrica (quando c'è tensione di rete la bobina si eccita e scollega la batteria mentre quando la tensione manca si apre e fa da swich sulla batteria).
Con l'aumento delle potenze assorbite ormai questo gruppo di continuità mi va un po' strettino e qui la domanda:

Se collegassi una seconda batteria identica a quella già installata in parallelo?
Aumenterebbe la durata, potrebbe funzionare o incapperei in problemi nel sistema di ricarica?

Un saluto
Marco
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

credo proprio di si perché la sezione che si occupa di ricaricare le batterie
è dimensionata per quel numero di batterie con quella tensione e con
quell'amperaggio
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
mariobross
Messaggi: 293
Iscritto il: gio 02 lug 2009 5:12 pm
Contatta:

Messaggio da mariobross »

Secondo me raddoppieresti sia il tempo di autonomia che quello di ricarica e non dovresti incorrere in alcun tipo di problema.

-------------------
L'altro Mario
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Generalmente è sconsigliabile mettere delle batterie in parallelo e se proprio deve essere fatto, dovrebbero essere batterie identiche, ma nel tuo caso sarebbe impossibile visto che una sarebbe vecchia ed una nuova.
Il problema è la resistenza interna intrinseca in ogni batteria, mettendo due batterie in parallelo, una tenderebbe a scaricare l'altra, quindi, quando tu stacchi la spina del gruppo, le due batterie in parallelo tenderebbero a scaricarsi più velocemente di quanto non farebbe una singola batteria.
Ovviamente durante il funzionamento, sia in fase di carica che in fase di utilizzo (quando manca la corrente), il problema della scarica interna sarebbe trascurabile.
Luciano
Baban
Messaggi: 92
Iscritto il: dom 28 apr 2013 11:54 pm
Contatta:

Messaggio da Baban »

Capitan Farloc ha scritto:Generalmente è sconsigliabile mettere delle batterie in parallelo e se proprio deve essere fatto, dovrebbero essere batterie identiche, ma nel tuo caso sarebbe impossibile visto che una sarebbe vecchia ed una nuova.
Il problema è la resistenza interna intrinseca in ogni batteria, mettendo due batterie in parallelo, una tenderebbe a scaricare l'altra, quindi, quando tu stacchi la spina del gruppo, le due batterie in parallelo tenderebbero a scaricarsi più velocemente di quanto non farebbe una singola batteria.
Ovviamente durante il funzionamento, sia in fase di carica che in fase di utilizzo (quando manca la corrente), il problema della scarica interna sarebbe trascurabile.
le batterie sarebbero entrambe nuove e identiche...
una l'ho cambiata proprio oggi inquanto ormai esaurita (non manteneva piu la carica) quindi sarebbero praticamente identiche... stessa marca stessi volt stessi Ah
bandit77
Messaggi: 56
Iscritto il: lun 04 mar 2013 9:58 pm

Messaggio da bandit77 »

In genere gli UPS sono predisposti per un battery pack, se il tuo non lo è la sezione caricabatteria potrebbe essere insufficiente..

Però...


In genere sulle schede del caricabatterie c'è un trimmer che regola l'uscita della tensione di ricarica..

Attacca entrambe le batterie e controlla che la tensione di riicarica sia il 10% della tensione della batteria ( in genere 13,8v quindi 14,4v)

Se va è fatta.. hai aumentato l'autonomia.. non del doppio ma di un buon 50%
bandit77
Messaggi: 56
Iscritto il: lun 04 mar 2013 9:58 pm

Messaggio da bandit77 »

Capitan Farloc ha scritto:Generalmente è sconsigliabile mettere delle batterie in parallelo e se proprio deve essere fatto, dovrebbero essere batterie identiche, ma nel tuo caso sarebbe impossibile visto che una sarebbe vecchia ed una nuova.
Il problema è la resistenza interna intrinseca in ogni batteria, mettendo due batterie in parallelo, una tenderebbe a scaricare l'altra, quindi, quando tu stacchi la spina del gruppo, le due batterie in parallelo tenderebbero a scaricarsi più velocemente di quanto non farebbe una singola batteria.
Problema risolvibile installando un relè che in caso di mancanza rete attiva un ponte diodi tra le batterie
Avatar utente
rokko
Messaggi: 1129
Iscritto il: gio 26 gen 2012 5:46 pm
Località: Sanremo
Contatta:

Messaggio da rokko »

In ogni caso aumenteresti solo l'autonomia in mancanza di rete,
la potenza massima erogabile rimane invariata
Rispondi