Spegnere prese HT: bipolare o magneto termico ???

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Prese per HT

Messaggio da cabestano »

Se :
la linea è minimo da 2,5 mm2.
l' interruttore MT è da 16 A.
le prese seguono le norme della nuova legge 64/8 v.7 (vedi immagine allegata):
Immagine

Uploaded with ImageShack.us

allora puoi mettere qualsiasi tipo di interruttore, è una scelta personale o dettata dal materiale di cui si è in possesso. Per i fulmini staccare le spine è il metodo più sicuro.
Ultima modifica di cabestano il lun 13 mag 2013 2:51 pm, modificato 1 volta in totale.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

Se vuoi solo staccare le prese ti basta un bipolare, ma non ti protegge le apparecchiature collegate alle prese dai fulmini.
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

bepi ha scritto:Se vuoi solo staccare le prese ti basta un bipolare, ma non ti protegge le apparecchiature collegate alle prese dai fulmini.
Il mt da 16 sul quadro non serve a questo ???
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

prese per HT

Messaggio da cabestano »

No, assolutamente nè i magnetotermici nè i differenziali possono granchè contro i fulmini, che richiedono l'adozione di dispositivi limitatori degli effetti delle sovratensioni (SPD o scaricatori);
- l'esecuzione di collegamenti ed interconnessioni aggiuntive tra varie infrastrutture metalliche ed impiantistiche presenti nell'edificio;
- installazione, nei casi più gravi, di un impianto parafulmine, costituito da elementi di captazione posti sulla copertura, collegamenti o discese verticali ed elementi di dispersione nel terreno.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Bene allora vado di bipolare.
Ma le mie prese sono a norma o no ??
Nella figura fa vedere due scatolette da 3 prese ciascuna, mentre le mie sono di più.
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

prese per HT

Messaggio da cabestano »

Se sonoDUE scatole in cascata vanno bene. La norma è stata fatta per evitare che con una sola linea si alimentassero in "entra- esci" tutte le prese della casa....( l'ho visto, purtroppo!!)
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Bene.
L'unica cosa che non ho capito, é come mai mi avevi consigliato il C10, visto che ora va bene il bipolare ??
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

prese per HT

Messaggio da cabestano »

E' una protezione ridondante, non necessaria ma a casa mia l' avrei usata...
deformazione professionale?
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Scusate, ma i fili della terra non devono passare nell' interruttore bipolare ???
Solo Linea e Fase ???

Ciaociao.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Le linee di terra non passano per gli interruttori .
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Mi sembrava, vedendo l'interruttore .... grazie della conferma.

ciao grazie.
Rispondi