Collegamento nuova linea

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Collegamento nuova linea

Messaggio da mrcrowley »

Devo collegare una nuova linea che ho provveduto a passare, per avere la luce in una casetta di legno.
I fili arrivano direttamente in un box elettrico dove sono già presenti i MT delle linee che servono al cancello elettrico, al videocitofono etc, e a cui aggiungerò un MT da 16.
Un amico elettricista mi disse che potevo collegarlo da uno dei MT già presenti.
Vicino a questo quadro elettrico c'è anche il contatore dell' Enel.
Cosa mi consigliate di fare ??

Saluti a tutti.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Lo devi collegare in modo da avere un salvavita a monte del MT .
Oppure se lo vuoi collegare direttamente al contatore puoi mettere un differenziale MT .da 16 A.
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

dalmos ha scritto:Lo devi collegare in modo da avere un salvavita a monte del MT .
Oppure se lo vuoi collegare direttamente al contatore puoi mettere un differenziale MT .da 16 A.
Ah si giusto. Aveva detto proprio così.
Ma più concretamente .... devo prendere il Nero dal MTDifferenziale e farlo entrare nel nuovo MT ???

Ciao, grazie.
Ultima modifica di mrcrowley il mar 14 mag 2013 10:00 pm, modificato 1 volta in totale.
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

....
Ultima modifica di mrcrowley il mar 14 mag 2013 10:00 pm, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Devi prendere tutti e due i fili in ingresso nel nuovo MT e metterli all' uscita del differenziale esistente.
gabriele60
Messaggi: 651
Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am

Messaggio da gabriele60 »

Ciao

ma l'impianto che va alla casetta come è realizzato ? sezione dei conduttori?
cerco di fare il possibile...
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

nuovo mt

Messaggio da cabestano »

Immagine

Uploaded with ImageShack.us

Esempi collegamento centralini. Occhi alle sezioni!
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

gabriele60 ha scritto:Ciao

ma l'impianto che va alla casetta come è realizzato ? sezione dei conduttori?
Cavo inguainato 3x1,5.

Il MT che mi ha dato il mio amico è un C10. Va bene ??

Ciaociao
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

OK!
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Questo è il box esterno in questione:

Immagine


Questo è il mio quadro, dove dovrò aggiungere il nuovo MT:

Immagine

Scusate la qualità delle foto, ma stava piovendo ....

Dunque posso collegare il nuovo MT, sul differenziale del Cancello Automatico ???

Ciaociao
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

dalmos ha scritto:Devi prendere tutti e due i fili in ingresso nel nuovo MT e metterli all' uscita del differenziale esistente.
... e sull'uscita del nuovo MT ci metto la linea nuova ??

Ciaociao
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Dove non si può dire, dalla foto sembra tutto occupato, sì, alimenta il c10 da un differenziale e esci (dal c10) con il cavo per la casetta.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

cabestano ha scritto:Dove non si può dire, dalla foto sembra tutto occupato, sì, alimenta il c10 da un differenziale e esci (dal c10) con il cavo per la casetta.
Ok. I collegamenti tra differenziale e MT li faccio sempre con fili 1,5 ??
E la terra invece dove la collego ??

Ciao, grazie.
gabriele60
Messaggi: 651
Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am

Messaggio da gabriele60 »

Ciao

hai ancora un modulo libero sopra a dx e sotto a sx, per la derivazione meglio usare il 2,5; la terra ovviamente va direttamente collegata al gialloverde...
però se è la prima volta che fai qualcosa del genere ( ovvio dalle domante ) anche se è un semplice collegamento io ti consiglio di farlo fare almeno "al tuo amico".
cerco di fare il possibile...
mrcrowley
Messaggi: 390
Iscritto il: dom 26 feb 2012 7:58 pm

Messaggio da mrcrowley »

Si infatti. In alto a dx.
Il problema è che l'amico non ha mai tempo .... in effetti entrambi ....:P
La cosa difficile mi sembra trovare la terra quà. Ci sono altri cavi con la terra non collegata. Boh !!

Immagine

In effetti non li ho presi nella foto, ma la terra che si intravede, non è collegata.
Farò un'altra foto più larga. :D


Per il collegamento Differ.-MT , i fili di entrata del MT devo metterli insieme ai fili che già escono dal Differ. sulla DX ??? Giusto ??

Immagine

Ciao
Rispondi