Condizionatore Argoclima: problemi ventola split

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Condizionatore Argoclima: problemi ventola split

Messaggio da Alesettetre »

Ciao amici,
eccomi di nuovo qui per un nuovo problema... praticamente c'è la ventola dello split che messa alla massima velocità, per una buona mezz'ora, funziona bene, ma dopo inizia a fare le bizze... nel senso che sembra che si fermi e subito riparte, continuamente... non so se sono chiaro... è come se facesse 1 sec che sembra che si spenga e un sec che funziona. Tutto questo a qualsiasi temperatura.
Se, però, metto velocità 2 o 1 funziona perfettamente sempre a qualsiasi temperatura.
Che può essere?

Grazie.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

aspettando pareri più autorevoli, io verificherei subito la scheda di controllo
alla ricerca di qualche falso contatto o saldature fredde
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Bhe visto che le velocita`della ventola dello split viene cambiata da dei rele` posti sulla scheda , controlla se vi sono delle saldature fredde , sotto i loro piedini.
oppure le puoi pure rifare a priori .
Oppure seguendo i fili che vanno al fan ,dovresti fare una misurazione della tensione sulla morsettiera e capire se ci sono degli abbassamenti di tensione o proprio degli on of .
Ciao
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Messaggio da Alesettetre »

Ma per arrivare alla scheda, secondo voi, dovrei smontare lo split (con tutto quello che ne consegue)?
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

In genere si deve togliere il carter anteriore.
Rispondi