Problema con autoclave?

Messaggio da johnnyferrari »

Ho sostituito il vaso ad espansione e il pressostato. Ho anche regolato il pressostato ma l'elettropompa non stacca mai (rimanendo quindi sempre in funzione) nonostante il manometro segni 4 Bar. Cosa devo fare, controllare o sostituire ancora per risolvere il problema?
Avatar utente
livio@
Moderator Maximo
Messaggi: 2085
Iscritto il: mer 02 mag 2007 10:13 pm

Messaggio da livio@ »

1- perché hai sostituito il vaso d'espansione ed il pressostato?
2- hai provato a regolare il pressostato a meno di 4 bar?
ciao, livio
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Scusa ,ma come hai fatto a regolare il pressostato se non riesci a trovare il punto di stacco .?

Se e` un classico pressostato , quello con le regolazioni che agiscono su due molle , una grande e una piccola per intenderci , hai provato a fare leva manualmente sulla piastra metallica che aziona i contatti per vedere se hai fatto bene i collegamenti elettrici.?

Poi vedi che nel pressostato vi e` un cartoncino con le spiegazioni di dove agire per aumentare o diminuire la pressione di stacco e riattacco .

Inizia col farlo staccare con una pressione minima e poi la regoli a tuo piacere .

Oppure posta una foto del pressostato.

Ciao
Avatar utente
livio@
Moderator Maximo
Messaggi: 2085
Iscritto il: mer 02 mag 2007 10:13 pm

Messaggio da livio@ »

Immagine
Regolazione
Il dado 1 interviene sull’inserzione: alza o abbassa il punto d’intervento al decrescere della pressione.
Anticipa o ritarda la chiusura del contatto elettrico e quindi l’avviamento dell’elettropompa, su valori di pressione più o meno bassi.
Il dado 2 interviene sulla disinserzione: alza o abbassa il punto d’intervento all’aumentare della pressione.
Anticipa o ritarda l’apertura del contatto elettrico e quindi lo spegnimento dell’elettropompa, su valori di pressione più o meno alti.
ciao, livio