Quel tasto arancio o giallo del salvavita , non riesco vedere , e` per il riarmo o per il test di verifica di funzionamento , nel senso che se lo spingi dentro ,il salvavita fa scattare la leva giu` o non succede niente .
O per caso leggi test.
Oppure nel dubbio abbassa la leva del salvavita , spingi il tasto giallo dentro e poi alza di nuovo la leva .
Ciao
O per caso leggi test.
Oppure nel dubbio abbassa la leva del salvavita , spingi il tasto giallo dentro e poi alza di nuovo la leva .
Ciao
Devi chiedere:
1 interruttore magnetotermico bipolare 16 Ampere . 4500 ka Icc +
1 interruttore magnetotermico bipolare 10 Amp, 4500 ka Icc
per avere idea dei prezzi:
http://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-AUT ... ef7&_uhb=1
1 interruttore magnetotermico bipolare 16 Ampere . 4500 ka Icc +
1 interruttore magnetotermico bipolare 10 Amp, 4500 ka Icc
per avere idea dei prezzi:
http://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-AUT ... ef7&_uhb=1
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Ciao,
se hai risolto il problema molto bene.
Lì però come ti hanno gia ' detto il problema è che quel quadretto è un casino, a parte i magnetotermici da cambiare, con una corrente di corto circuito inferiore a quella prevista,
c'è il colore per il conduttore del neutro è rispettato sono in un caso (azzurro o blu),
e poi dentro il quadretto ci passa il cavo multipolare a bassa tensione del citofono , senza l'isolamento adeguato previsto quando c'è la promiscuità di tensioni così diverse, oppure di un setto divisorio.
A me sembra vedere anche dell'umidità dentro lì, o è l'effetto della foto?
se hai risolto il problema molto bene.
Lì però come ti hanno gia ' detto il problema è che quel quadretto è un casino, a parte i magnetotermici da cambiare, con una corrente di corto circuito inferiore a quella prevista,
c'è il colore per il conduttore del neutro è rispettato sono in un caso (azzurro o blu),
e poi dentro il quadretto ci passa il cavo multipolare a bassa tensione del citofono , senza l'isolamento adeguato previsto quando c'è la promiscuità di tensioni così diverse, oppure di un setto divisorio.
A me sembra vedere anche dell'umidità dentro lì, o è l'effetto della foto?
Rieccomi a voi. Volendo sostituire i 2 automatici come mi avete detto. Basta capovolgerli lasciando i fili nella stessa posizione? Oppure?
http://it.tinypic.com/r/24oudlz/5
http://it.tinypic.com/r/24oudlz/5
Scusa , ma se non sono bruciati e non danno problemi di falso contatto ,non e` detto che li devi cambiare per forza .
Devi solo capovolgerli per metterli dritti, quindi devi allungare solo i cavi che vanno dall'uscita del salvavita ( A - B ) all'ingresso degli automatici, (C - D ) che dopo averli capovolti si troveranno sopra.
Se i capicorda sono ossidati , tagliali e ripristinali con cavo nuovo.
Ciao
Stefano
Devi solo capovolgerli per metterli dritti, quindi devi allungare solo i cavi che vanno dall'uscita del salvavita ( A - B ) all'ingresso degli automatici, (C - D ) che dopo averli capovolti si troveranno sopra.
Se i capicorda sono ossidati , tagliali e ripristinali con cavo nuovo.
Ciao
Stefano
Ciao,:)
io però i due magnetotermici li cambierei, anche perchè se hai i nuovi tipi di contatori, quasi sempre l'ente erogatrice, specifica che il misuratore non puo' essere considerato a protezione dell'impianto a valle,
anzi indica una Icc immediatamente a valle del misuratore, di 6kA cioè 6000A,
per cui è tutto da vedere la distanza del quadretto dal misuratore
e se quindi se bastano dei magnetotermici (e differenziale) con Icc da 4500A .
Se fosse appena dopo il contatore il quadretto, bisognerebbe mettere tutto da 6kA ossia Icc 6000A
io però i due magnetotermici li cambierei, anche perchè se hai i nuovi tipi di contatori, quasi sempre l'ente erogatrice, specifica che il misuratore non puo' essere considerato a protezione dell'impianto a valle,
anzi indica una Icc immediatamente a valle del misuratore, di 6kA cioè 6000A,
per cui è tutto da vedere la distanza del quadretto dal misuratore
e se quindi se bastano dei magnetotermici (e differenziale) con Icc da 4500A .
Se fosse appena dopo il contatore il quadretto, bisognerebbe mettere tutto da 6kA ossia Icc 6000A
Rele ha scritto:
Visto che una immagine vale 100 parole:

Uploaded with ImageShack.us
Approvo!!Io però i due magnetotermici li cambierei, anche perchè se hai i nuovi tipi di contatori, quasi sempre l'ente erogatrice, specifica che il misuratore non puo' essere considerato a protezione dell'impianto a valle,
Visto che una immagine vale 100 parole:

Uploaded with ImageShack.us
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger