Anomalia filo di terra

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

johnnyferrari
Messaggi: 13
Iscritto il: ven 25 ott 2013 7:40 pm

Anomalia filo di terra

Messaggio da johnnyferrari »

Salve a tutti, ho un impianto di circa 30 anni fa e ho notato tramite il cercafase che sul filo di terra c'è corrente. Cosa devo fare per eliminare il problema?
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Controlla con il tester quanto segna fra la terra e la fase. Poi non hai
parlato di differenziale... si può presumere che non ci sia, o che sia guasto? :o :shock: :?
johnnyferrari
Messaggi: 13
Iscritto il: ven 25 ott 2013 7:40 pm

Messaggio da johnnyferrari »

Non ho un tester, quindi non posso indicare un valore di tensione tra fase e terra.
C'è un interruttore magnetotermico che riguarda parte delle prese e un differenziale per gli interruttori.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17226
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

controlla bene perché il differenziale dovrebbe essere a monte sia della
linea prese sia della linea luci
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

C'è qualcosa che non quadra: il differenziale deve essere a monte di tutto
l'impianto. Comunque, mi pare di capire che il tuo differenziale
sia guasto; prova a premere il tasto "test" e guarda se scatta. ;)
Ah, di regola questo controllo gli andrebbe fatto tutti i mesi!
Ultima modifica di giovanni il sab 21 dic 2013 3:25 pm, modificato 1 volta in totale.
johnnyferrari
Messaggi: 13
Iscritto il: ven 25 ott 2013 7:40 pm

Messaggio da johnnyferrari »

mariobrossh ha scritto:controlla bene perché il differenziale dovrebbe essere a monte sia della
linea prese sia della linea luci
Ho controllato meglio ed è come hai indicato tu. E per risolvere il problema che devo fare?
johnnyferrari
Messaggi: 13
Iscritto il: ven 25 ott 2013 7:40 pm

Messaggio da johnnyferrari »

giovanni ha scritto:C'è qualcosa che non quadra: il differenziale deve essere a monte di tutto
l'impianto. Comunque, mi pare di capire che il tuo differenziale
sia guasto; prova a premere il tasto "test" e guarda se scatta. ;)
Sì, controllando bene il differenziale deve essere a monte di tutto
l'impianto. Premendo il tasto, scatta.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Se scatta, allora significa che la dispersione è inferiore di 30 mA e a livello di sicurezza non ci sono problemi.
Rimane sempre da capire, però, come faccia a accendersi il cercafase con una corrente così debole... :o :shock: :?
Già che ci sei, controlla anche se sul differenziale ci sia scritto 30 mA.
johnnyferrari
Messaggi: 13
Iscritto il: ven 25 ott 2013 7:40 pm

Messaggio da johnnyferrari »

giovanni ha scritto:Se scatta, allora significa che la dispersione è inferiore di 30 mA e a livello di sicurezza non ci sono problemi.
Rimane sempre da capire, però, come faccia a accendersi il cercafase con una corrente così debole... :o :shock: :?
Già che ci sei, controlla anche se sul differenziale ci sia scritto 30 mA.
Sul differenziale c'è scritto 30mA.
E' vero che non ci sono problemi per la sicurezza, ma è anche vero che la corrente sul filo di terra non è normale.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

A questo punto mi viene il dubbio che tu per errore abbia testato il filo della fase e non della terra... :roll:
Difatti, se il differenziale è di 30 mA e il "test" funziona, significa che verso terra la dispersione non c'è.
johnnyferrari
Messaggi: 13
Iscritto il: ven 25 ott 2013 7:40 pm

Messaggio da johnnyferrari »

giovanni ha scritto:A questo punto mi viene il dubbio che tu per errore abbia testato il filo della fase e non della terra... :roll:
Difatti, se il differenziale è di 30 mA e il "test" funziona, significa che verso terra la dispersione non c'è.
Ho testato il filo della terra (giallo-verde).
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Ma se tocchi la carcassa degli elettrodomestici, prendi la scossa oppure no?
johnnyferrari
Messaggi: 13
Iscritto il: ven 25 ott 2013 7:40 pm

Messaggio da johnnyferrari »

giovanni ha scritto:Ma se tocchi la carcassa degli elettrodomestici, prendi la scossa oppure no?
No, anche se tocco il filo di terra con le mani non prendo la scossa.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Puoi postare una foto del cercafase che si accende toccando la terrà?
johnnyferrari
Messaggi: 13
Iscritto il: ven 25 ott 2013 7:40 pm

Messaggio da johnnyferrari »

giovanni ha scritto:Puoi postare una foto del cercafase che si accende toccando la terrà?
A cosa ti serve la foto?
Non ho un cellulare di ultima generazione che mi permette di fare foto.
Rispondi