Salvavita che salta.

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Timmy
Messaggi: 586
Iscritto il: dom 15 mag 2011 10:51 am

Salvavita che salta.

Messaggio da Timmy »

Da ieri sera ho il differenziale generale dell'impianto elettrico che non rimane armato quando è armato anche l'interruttore generale delle prese di corrente. A dir la verità prima saltava anche quando armavo quello delle luci, poi facendo delle prove e tirando su tutti gli interruttori del quadro (luci giardino, pompa immersione, luci..) ho notato che scatta solo con quello della corrente delle prese. Se può essere utile circa una settimana fa mi si è bruciata la scheda elettrica della caldaia e sta cosa che mi salta il differenziale ogni tanto capita. Cosa può essere? Differenziale andato o altro tipo di problema sul l'impianto?
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

fai questa prova, quando salta il differenziale e non si riarma stacca ad uno
ad uno tutti gli elettrodomestici provando di volta in volta a riarmare,
ricordati di staccare pure il forno ed il piano cottura
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Timmy
Messaggi: 586
Iscritto il: dom 15 mag 2011 10:51 am

Messaggio da Timmy »

Fatto e trovato il problema. Trattasi della presa dove è attaccato il frigo... praticamente su quella linea c'è il filo della massa che ha problemi, forse sarà spellato e va a massa con altri fili che passano dallo stesso tubo.. adesso dovrò sfilarli tutti e tre controllando se hanno qualcosa...
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Cioè hai staccato il filo di terra dalla presa del frigo?
Se hai fatto ciò e il salvavita non stacca è un problema del frigo non del filo di terra .

ciao.
Red Max
Messaggi: 1688
Iscritto il: lun 17 dic 2012 10:43 pm

Messaggio da Red Max »

Scommetto che il frigo è un no-frost 8)
Timmy
Messaggi: 586
Iscritto il: dom 15 mag 2011 10:51 am

Messaggio da Timmy »

no ho staccato il filo di terra dalla presa a muro e collegato il frigo, in questo modo non salta, mentre se ricollego il filo di terra e collego il frigo salta, quindi è per forza il filo di terra....magari è spellato o è spellato uno degli altri due che tocca il filo di massa....boh, cmq il problema è su questa linea, su questo non ci piove.
Red Max
Messaggi: 1688
Iscritto il: lun 17 dic 2012 10:43 pm

Messaggio da Red Max »

Appunto anche secondo me è un problema del frigo...
Che scolleghi la messa a terra dalla presa o dalla spina è la stessa cosa...
Scommetto che se attacchi il frigo su un'altra presa salta comunque il salvavita
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

Timmy ha scritto:no ho staccato il filo di terra dalla presa a muro e collegato il frigo, in questo modo non salta, mentre se ricollego il filo di terra e collego il frigo salta, quindi è per forza il filo di terra....magari è spellato o è spellato uno degli altri due che tocca il filo di massa....boh, cmq il problema è su questa linea, su questo non ci piove.
No, quindi è per forza il frigorifero che scarica sulla scocca e ti fa saltare il differenziale. Se ci pensi un attimo se fosse come dici tu non cambierebbe nulla se il filo di terra è attaccato o pure no alla presa.
Ciao
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

Red Max ha scritto:Appunto anche secondo me è un problema del frigo...
Che scolleghi la messa a terra dalla presa o dalla spina è la stessa cosa...
Scommetto che se attacchi il frigo su un'altra presa salta comunque il salvavita
Non avevo visto questo post: ho detto la stessa cosa. :oops:
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Timmy ha scritto:no ho staccato il filo di terra dalla presa a muro e collegato il frigo, in questo modo non salta, mentre se ricollego il filo di terra e collego il frigo salta, quindi è per forza il filo di terra....magari è spellato o è spellato uno degli altri due che tocca il filo di massa....boh, cmq il problema è su questa linea, su questo non ci piove.
9


Quindi hai detto no , ma in realtà hai fatto quello che avevo detto e che assolutamente non va fatto .
ora ATTENZIONE A NON PRENDERE LA SCOSSA quando tocchi parti metalliche del frigo .

Io ti consiglio di verificare al più presto cosa sta in dispersione sul frigo .
E rimettere il filo al suo posto .

A volte su frigo di ultima generazione , in presenza del condensatore filtro posto in ingresso al frigo sul cordone di alimentazione ,
Questo componente da di queste noie ,
oppure va controllato il motore , eventuale resistenza di s brinamento o acqua di condensa nel termostato se questo è posizionato internamente .
Timmy
Messaggi: 586
Iscritto il: dom 15 mag 2011 10:51 am

Messaggio da Timmy »

Non può essere il frigo per il semplice fatto che lo stesso in questo momento sta funzionando tranquillamente attaccato ad una ciabatta che a sua volta è attaccata ad un'altra presa che va su un'altra linea. Frigo provato su tutte e due le prese che utilizzano la linea presunta difettosa e salta sempre, ergo è per forza quella. Dalmos ho fatto solo la prova di togliere il filo della massa ma poi ho rimesso tutto al suo posto. ;)
Timmy
Messaggi: 586
Iscritto il: dom 15 mag 2011 10:51 am

Messaggio da Timmy »

Red Max ha scritto:Appunto anche secondo me è un problema del frigo...
Che scolleghi la messa a terra dalla presa o dalla spina è la stessa cosa...
Scommetto che se attacchi il frigo su un'altra presa salta comunque il salvavita
come detto sopra se lo attacco su un'altra presa della stessa linea salta comunque ma se lo attacco ad un'altra presa di un'altra linea non salta.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Attenzione , se la spina la inserisci in modo diverso nella ciabatta intendo sotto sopra , o nelle altre prese la disposizione di fase e neutro non è la stessa di quella chesi trova nella presa del frigo, il salvavita non scatta , peperché in questo caso si porta il neutro in dispersione e non la fase .

quindi per accertartene , metti la spina nella presa che tu pensi sia guasta , poi se salta
Inverti la sua posizione , sotto sopra e controlla se scatta .

.ciao
Timmy
Messaggi: 586
Iscritto il: dom 15 mag 2011 10:51 am

Messaggio da Timmy »

Peccato, come ha già fatto altre volte in passato dopo qualche ora smette di dare problemi e non scatta più il generale. Praticamente cosa ho fatto?! Ho rimesso la spina del frigo nella presa incriminata e non succede più nulla :shock: non capisco perché!!! Volevo scattasse in modo poi da poter fare anche una prova con altro elettrodomestico per avere la certezza o meno che sia colpa della presa.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Ancora insisti con la presa!
Scusa , ma pensi che siam qui a pettinar bambole?
:D
Rispondi