Messaggio da dalmos »

Nella presa che hai sotto al lavello , presumo che vi sia attaccata la lavastoviglie ,
Intanto potresti aprirla e controllare la presenza del filo di terra .

Poi nell'eventualità di un nuovo caso di scossa , prova a staccare quella spina .

Intanto cerca di sapere o capire se il tuo impianto è provvisto di messa a terra ,
gnutello
Messaggi: 49
Iscritto il: sab 05 nov 2011 7:05 pm
Località: Roma

Messaggio da gnutello »

Prova effettuata a interruttore generale staccato e i valori risultano azzerati.
Nelle vicinanze del rubinetto in questione sono presenti 2 elettrodomestici: cucina con forno elettrico e lavastoviglie.
gnutello
Messaggi: 49
Iscritto il: sab 05 nov 2011 7:05 pm
Località: Roma

Messaggio da gnutello »

Come posso fare a sapere se l'impianto è provvisto di messa a terra?
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Per controllare la messa a terra per prima cosa apri la presa e come dicevo controlla la presenza del cavo giallo verde nel morsetto centrale della presa , poi con il tester in alternata misura se tra giallo verde e uno dei due cavi laterali (fase) si misuri 220 v .
In assenza di tensione 220 v o più , il filo di terra non è collegato , nell'apposito pozzetto.
gnutello
Messaggi: 49
Iscritto il: sab 05 nov 2011 7:05 pm
Località: Roma

Messaggio da gnutello »

dalmos, perdonami ma sono proprio digiuno. il tester in alternata sarebbe? potresti indicarmi precisamente come girare il selettore del tester che ho allegato sopra? Poi devo inserire il nero nel centrale e contemporaneamente il rosso su destro o sinistro e prendere la misura, giusto?
gibor
Messaggi: 1438
Iscritto il: mar 19 lug 2011 11:04 am

Messaggio da gibor »

é la stessa che ti ho indicato io
ACV750.... dalla sigla l'acronimo in inglese trovi
AC misure in alternata, V misure di tensione, 750 è il fondo scala (o massimo valore ammesso)
per capirlo meglio prova il ragionamento con le altre che trovi sul tester ;-)
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Riferendosi alla foto del tester che hai inviato, rosso e nero come in foto, selettore su AC 750V.
AC significa corrente alternata, quella di casa,
DC quella delle batterie (per es. auto ecc) e poi vedi una guida semplice, come questa:

http://guide.pianetadonna.it/consigli-d ... itale.html
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Per controllare la messa a terra per prima cosa apri la presa e come dicevo controlla la presenza del cavo giallo verde nel morsetto centrale della presa , poi con il tester in alternata misura se tra giallo verde e uno dei due cavi laterali (fase) si misuri 220 v .
In assenza di tensione 220 v o più , il filo di terra non è collegato , nell'apposito pozzetto.
gnutello
Messaggi: 49
Iscritto il: sab 05 nov 2011 7:05 pm
Località: Roma

Messaggio da gnutello »

Ho aperto la presa e ho trovato proprio uno dei fili di massa staccato (non so se si sia staccato durante l'estrazione della presa che vi allego in foto). L'ho riallacciato e richiuso la presa. Fare la prova da voi suggerita in uno spazio angustissimo è stato praticamente impossibile allora ho collegato alla presa una cavo da PC e nei buchi ho infilato il nero al centro e il rosso nell'altro buco. Il tester indica il valore di 133 con parecchi sbalzi al di sotto e al di sopra con picchi fino a 230 (non so se gli sbalzi dipendono dall'imperfetto contatto dei terminali del tester).
Potrebbe essere che il filo di massa fosse staccato prima di aprire la presa e che la mancanza della messa a terra fosse responsabile delle scosse?

Immagine[/img]
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Al di là di tutto mi pare che i frutti (prese) siano molto malconci e ossidati, cambiali. Dal colore del rame cavi, potrebber aver subito anche sovraccarichi.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Si, anche a me pare tutto abbrustolito, soprattutto perché quella presa ne alimenta un altra, visto che sui morsetti
ci sono due cavi. Per cui, invece di 16A, ci sta che ce ne sia passati anche molti di più. :shock:
Sarebbe interessante sapere cosa alimenta l'altra presa...:roll:
gnutello
Messaggi: 49
Iscritto il: sab 05 nov 2011 7:05 pm
Località: Roma

Messaggio da gnutello »

Una presa alimenta la lavastoviglie, l'altra una cucina a gas con forno elettrico che viene acceso non più di 1 volta al mese, mai in contemporanea con la lavastoviglie. Il frutto in effetti ha 18 anni e li dimostra tutti, se non fosse per la scomodità di lavorare in un punto impossibile lo cambierei subito. Magari appena fa un po' meno caldo mi ci impegno.
Ma può essere stata quella massa staccata la causa delle dispersioni secondo voi?
Grazie.
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Di sicuro era un collegamento anomalo, ma la certezza la daranno ...le tue figlie...scalze :lol:
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

La causa della dispersione risiede in uno di questi elettrodomestici , che poi non scaricasse a terra , magari dovuto al fatto che il filo di terra fosse scollegato.