Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da marcasnow »

devo aggiungere un punto luce nella cantina ma non ho la possibilità di staccare la corrente in quanto non so dove sia l'interrutore generale del condominio. Riesco a farlo senza problemi? Se tocco prima un cavo e poi l'altro?
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da bepi »

Direi che ti conviene perdere tempo a cercare il generale, quello che vuoi fare tu è pericoloso.
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da marcasnow »

ecco...quindi mi confermi che collegare prima un filo e poi l'altro senza toccarli assieme è impossibile?
Questo anche in casa giusto?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da cabestano »

Assolutamente sconsigliato, a volte nella mia carriera professionale ho dovuto intervenire sotto corrente, ma bisogna verificare il proprio isolamento verso terra (scarpe di gomma, eventualmente guanti, attrezzi isolati ), intervenire su una sola polarità e assicurarsi che con il proprio corpo non si chiuda una serie con il circuito. Quindi ci vuole cognizione di causa, attuabile da professionisti e solo in caso di emergenza.
Ultima modifica di cabestano il lun 18 mag 2015 4:05 pm, modificato 1 volta in totale.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da marcasnow »

cabestano ha scritto:Assolutamente sconsigliato, a volte nella mia carriera professionale ho dovuto intervenire sotto corrente, ma bisogna verificare il proprio isolamento verso terra (scarpe di gomma, eventualmente guanti, attrezzi isolati ), intervenire su una sola polarità e assicurarsi che con il proprio corpo non chiuda una serie con il circuito. Quindi ci vuole cognizione di causa, attuabile da professionisti e solo in caso di emergenza.
messaggio ricevuto!!! :cry:
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da mariobrossh »

ho modificato il titolo del topic in quanto era troppo generico ed in modo da essere più visibile
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da rele »

Ciao, :)

sotto tensione, in alcuni casi capita di lavorare,

ma per un fai da te, è sconsigliatissimo, basta una distrazione o attrezzi non idonei che succede un guaio.

Per esempio i normali spelafili che si trovano nei fai da te NON SONO ISOLATI, cioè mentre speli il filo......rimani attaccato! : Eeek :

Il rischio di lavorare in tensione, non è solo una scossa elettrica, ma è anche una fiammata per corto che è altrettanto pericolosa ed in piu' ti mangia un pezzo di attrezzo.

Poi a seguire se sei anche su una scala, anche la caduta dalla scala stessa.

Modificare l'impianto elettrico condominiale, non è una cosa da fai da te, è una cosa che va fatta da un professionista abilitato, che poi deve aggiornare il progetto allegato della dichiarazione di conformità.

Occhio che è un abuso e potresti avere problemi, visto che poi nei condomini nessuno si fa mai gli affari suoi, nel bene e nel male,

Se per caso fai un corto, scatta il centralino,

ma basterebbe anche che fai toccare il filo del neutro con la terra, e scatta il differenziale,

così dopo basta che segui il portinaio o il responsabile, e scopri dov'è il centralino. :lol:
Ultima modifica di rele il mer 20 mag 2015 11:04 am, modificato 1 volta in totale.
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da marcasnow »

Ciao rele!
ahahah non voglio "rubare" corrente ad uso privato. La luce delle nostre cantine sono allacciate alla corrente condominiale ed io voglio solo aggiungere una lampada in cantina in quanto al fondo, c'è poca luce. : Chessygrin :

Cmq capito tutto, o faccio saltare l'interrutore generale o rimango con poca luce... : Thumbup : non ho voglia di rimanerci attaccato!!!
plcet
Messaggi: 4286
Iscritto il: lun 16 mar 2009 11:51 pm

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da plcet »

scusa una domanda...hai detto voglio aggiungere una lampada, dato che in fondo c'è poca luce giusto? Questo vuol dire che c'è già qualche lampada o comunque un sensore di accensione lampada?? Se così fosse, andando ad operare con interruttore spento, avresti una sicurezza in più.....correggetemi se sbaglio ;)
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da cabestano »

Io sono certo che esiste un generale, meglio cercare quello...
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da marcasnow »

plcet ha scritto:scusa una domanda...hai detto voglio aggiungere una lampada, dato che in fondo c'è poca luce giusto? Questo vuol dire che c'è già qualche lampada o comunque un sensore di accensione lampada?? Se così fosse, andando ad operare con interruttore spento, avresti una sicurezza in più.....correggetemi se sbaglio ;)
si esatto proprio così ma ond'evitare problemi, seguirò i consigli del "generale" : Chessygrin :
plcet
Messaggi: 4286
Iscritto il: lun 16 mar 2009 11:51 pm

Re: Domanda stupida - Modificare impianto elettrico sotto tensione

Messaggio da plcet »

cabestano ha scritto:Io sono certo che esiste un generale, meglio cercare quello...
sicuramente meglio....però in mancanza di una soluzione, o mette un neon a batteria oppure può operare dopo l' interruttore per avere la corrente annullata (sempre se l' interruttore annulla la fase e non il neutro) però alla fine sempre è un pò più sicuro
Rispondi