Caldaia
Moderatore: dalmos
Caldaia
Buongiorno ho una caldaia in una casa di campagna, ultimamente mentre funzionava per i servizi igienici si sono anche riscaldati i termosifoni.. Quindi deduco che ci sia stato un problema alla valvola a tre vie..per ora non ricordo la marca della caldaia.. Può darsi che sia un problema legato allo scambiatore secondario parzialmente occluso..?? La manutenzione alla serpentina e scambiatore della caldaia In 5 anni non l'ho mai fatta...poi la quantità di acqua che scorre dal circuito acqua calda é pochissima... Grazie resto in attesa
Re: Caldaia
Sono due problemi di diversa natura , il primo è certamente la valvola a tre vie , va smontata e revisionata .
Il secondo problema è da attribuire allo scambiatore secondario se ce l'ha., ma prima , controlla eventuali filtri otturati nei rubinettini posti sotto agli igienici e sotto le rubinetterie.
Non sapendo che caldaia è non ti posso dire altro che se riesci a farci un lavaggio con l'apposito acido è bene altrimenti lo sostituisci.
Il secondo problema è da attribuire allo scambiatore secondario se ce l'ha., ma prima , controlla eventuali filtri otturati nei rubinettini posti sotto agli igienici e sotto le rubinetterie.
Non sapendo che caldaia è non ti posso dire altro che se riesci a farci un lavaggio con l'apposito acido è bene altrimenti lo sostituisci.
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde