Condizionatore carrier non parte
Moderatore: dalmos
Condizionatore carrier non parte
Ciao a tutti, ho un condizionatore carrier modello 30RA007 B che non parte.
Il tecnico che è venuto dice che non è un problema di gas e che anzi neanche saprebbe come ricaricarlo il gas in quanto è un impianto ad acqua...
In realtà neanche parte la ventola.
Capisco poco di condizionatori mi affido a voi per qualche buon consiglio...
Ciao
Andrea
Il tecnico che è venuto dice che non è un problema di gas e che anzi neanche saprebbe come ricaricarlo il gas in quanto è un impianto ad acqua...
In realtà neanche parte la ventola.
Capisco poco di condizionatori mi affido a voi per qualche buon consiglio...
Ciao
Andrea
Re: Condizionatore carrier non parte
Potresti postare delle foto ? Della macchina esterna ed interna .
è un umpianto centralizzato sicuramente ,
Ma quale ventola non parte?
Il compressore lo senti andare in moto?
O è tutto muto.
è un umpianto centralizzato sicuramente ,
Ma quale ventola non parte?
Il compressore lo senti andare in moto?
O è tutto muto.
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Condizionatore carrier non parte
Qui ho trovato il manuale anche in italiano della serie 30ra , vi trovi schemi elettrici , guasti comuni e decodifica codici di blocco. Essendo un impianto con scambiatore ad acqua, assicurati in primis della pulizia filtri e della circolazione idraulica.
Ultima modifica di cabestano il mar 21 lug 2015 6:06 pm, modificato 2 volte in totale.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: Condizionatore carrier non parte
Dimenticavo il link ...il caldo ...
http://www.climamarket.bg/wp-content/up ... r-30RA.pdf
http://www.climamarket.bg/wp-content/up ... r-30RA.pdf
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: Condizionatore carrier non parte
Grazie mille, ora cerco di capirci qualcosa...
Non riesco ad allegare le foto perchè mi dice che sono troppo pesanti...
Ciao
Andrea
Non riesco ad allegare le foto perchè mi dice che sono troppo pesanti...
Ciao
Andrea
Re: Condizionatore carrier non parte
In realtà è praticamente tutto muto... si sente ogni tanto un tic come uno starter... però nulla di più.
Ciao
Andrea
Ciao
Andrea
Re: Condizionatore carrier non parte
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... =11&t=9108
per le immagini.
per le immagini.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: Condizionatore carrier non parte
Le devi ridimensionare.
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Condizionatore carrier non parte
Spero di essere riuscito a ridimensionarle...






Re: Condizionatore carrier non parte
Ciao , hai letto il manuale che ti ha postato cabestano?
Mi sembra di no .
Hai visto se sul controllo remoto ci sono dei led lampeggianti ?
Se non lo hai fatto , fallo.
Hai visto un circolatore sulle tubazioni ?
Mi sembra di no .
Hai visto se sul controllo remoto ci sono dei led lampeggianti ?
Se non lo hai fatto , fallo.
Hai visto un circolatore sulle tubazioni ?
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Condizionatore carrier non parte
Ancora non ho visto il manuale, stasera controllo se ci sono led lampeggianti.
Cos'è un circolatore?
Ciao
Andrea
Cos'è un circolatore?
Ciao
Andrea
Re: Condizionatore carrier non parte
Ciao a tutti, ho letto il manuale e fatto il test per vedere che codice di allarme mi davano i led.
A quanto pare si tratta di un interblocco esterno guasto, e rispetto alla probabile causa il libretto delle istruzioni parla di guasto o intervento del flussostato (non ho idea di casa voglia dire), aria nel circuito acqua.
Io ho aperto la valvola di sfogo dell'aria ma il problema permane.
Spero sappiate darmi qualche indicazione...
Ciao
Andrea
A quanto pare si tratta di un interblocco esterno guasto, e rispetto alla probabile causa il libretto delle istruzioni parla di guasto o intervento del flussostato (non ho idea di casa voglia dire), aria nel circuito acqua.
Io ho aperto la valvola di sfogo dell'aria ma il problema permane.
Spero sappiate darmi qualche indicazione...
Ciao
Andrea
Re: Condizionatore carrier non parte
Il flussostato misura la quantità di acqua che circola nei tubi.
https://it.wikipedia.org/wiki/Flussostato
Questo allarme indica che non circola sufficiente acqua nelle tubazioni, per cui la prima ipotesi è che la pompa che fa circolare l' acqua( circolatore ) non funzioni o il flussostato sia guasto. Ambedue gli apparecchi sono rinchiusi nell' unità esterna. Vedi schema idraulico sul manuale carrier a pag. I-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Flussostato
Questo allarme indica che non circola sufficiente acqua nelle tubazioni, per cui la prima ipotesi è che la pompa che fa circolare l' acqua( circolatore ) non funzioni o il flussostato sia guasto. Ambedue gli apparecchi sono rinchiusi nell' unità esterna. Vedi schema idraulico sul manuale carrier a pag. I-7
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Re: Condizionatore carrier non parte
Cosa mi consigli di fare? chiamo un tecnico o provo a sostituirli da solo?
Pensi sia un lavoro semplice?
Nel caso dove posso trovare i ricambi?
Grazie
Andrea
Pensi sia un lavoro semplice?
Nel caso dove posso trovare i ricambi?
Grazie
Andrea
Re: Condizionatore carrier non parte
Spesso la pompa o circolatore si blocca e basta svitare il tappo posteriore e con un cacciavite a spacco inserendolo nell'apposito spacco girare per liberare la rotazione .