riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Consigli ed altro su un forum nato da un idea di Massimo (Solopittura) esperto non solo di "pittura" ma anche di quelle tecniche e dei segreti dei maestri artigiani del passato che oggi rischiano di sparire

Moderatore: Solopittura

Rispondi
basianelli
Messaggi: 1019
Iscritto il: dom 16 feb 2014 2:47 pm
Località: lombardia

riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da basianelli »

ciao, cosa pensate del sistema per rinforzare il cemento armato con le fibre di carbonio ? avete esperienza

http://www.structuralweb.it/cms/it367-m ... cupero.asp
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer ... vo_rev.pdf :?:
l'ignorante e lo stolto parlano troppo, spesso e a spoposito, il presuntuoso parla ruota libera, anche quando non è opportuno, il colto quando è necessario,
il saggio parla solo se è interpellato : PirateCap : : Thumbup : : Captain :
Avatar utente
°°Giacomo°°
Messaggi: 1296
Iscritto il: dom 27 apr 2008 8:32 pm

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da °°Giacomo°° »

vale la pena per strutture di particolare pregio, altrimenti preferisco ancora intervenire con un rinforzo in acciaio

l'ho usato invece su una volta con travi in legno, vincolata dai beni storici e architettonici:
i restauratori (con abilitazione) hanno realizzato una sorta di scheletro di fogli di carbonio con resina, superiormente alle travi ormai deteriorate,
al quale hanno poi fissato le travi stesse
basianelli
Messaggi: 1019
Iscritto il: dom 16 feb 2014 2:47 pm
Località: lombardia

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da basianelli »

grazie della testimonianza, credi che potrei effettuarla io la riparazione comprando i giusti materiali.o occorre l'intervento di uno specialista? se monto un ponte con 2 cavalletti e un pianale di legno credi sia sufficiente, i lati della trave libera sono 3 il fondo e le sponde laterali il sopra fa corpo col solaio, se magari scortico l'intonaco riesco ad applicare io la camicia, cosa ne pensi'? :?:
Allegati
schema trave solaio
schema trave solaio
trave.jpg (44.31 KiB) Visto 4999 volte
l'ignorante e lo stolto parlano troppo, spesso e a spoposito, il presuntuoso parla ruota libera, anche quando non è opportuno, il colto quando è necessario,
il saggio parla solo se è interpellato : PirateCap : : Thumbup : : Captain :
Avatar utente
°°Giacomo°°
Messaggi: 1296
Iscritto il: dom 27 apr 2008 8:32 pm

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da °°Giacomo°° »

io se fossi nella tua situazione interverrei con un rinforzo in ferro, come dicevo prima,
sia per una questione di semplicità che di costi... e non ultimo anche per le caratteristiche meccaniche

se poi vuoi fare da solo.. non è un intervento impossibile ma nemmeno semplice in "fai da te" soprattutto per chi non ha esperienza
basianelli
Messaggi: 1019
Iscritto il: dom 16 feb 2014 2:47 pm
Località: lombardia

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da basianelli »

scusami se insisto, che tipo di rinforzo, potresti farmi un esempio pratico, magari se non è troppo esoso ci provo, grazie per i tuoi suggerimenti
l'ignorante e lo stolto parlano troppo, spesso e a spoposito, il presuntuoso parla ruota libera, anche quando non è opportuno, il colto quando è necessario,
il saggio parla solo se è interpellato : PirateCap : : Thumbup : : Captain :
Avatar utente
°°Giacomo°°
Messaggi: 1296
Iscritto il: dom 27 apr 2008 8:32 pm

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da °°Giacomo°° »

se ai lati della trave hai dei muri portanti, il più semplice è quello di mettere sotto alla trave in c.a. un profilato di rinforzo, o se questo risulta troppo ingombrante in altezza, magari metterne 2 accostati
se i muri non sono portanti allora va studiato qualcosa di alternativo
basianelli
Messaggi: 1019
Iscritto il: dom 16 feb 2014 2:47 pm
Località: lombardia

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da basianelli »

da un lato c'è un muro di tamponatura, dall'altro un tramezzo esterno, ma come da disegno i pilastri che sostengono la trave sono a vista, che profilato avevi pensato, che sezione?
l'ignorante e lo stolto parlano troppo, spesso e a spoposito, il presuntuoso parla ruota libera, anche quando non è opportuno, il colto quando è necessario,
il saggio parla solo se è interpellato : PirateCap : : Thumbup : : Captain :
basianelli
Messaggi: 1019
Iscritto il: dom 16 feb 2014 2:47 pm
Località: lombardia

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da basianelli »

scusami se ho messo due messaggi di seguito ma ho aggiunto schema se sotto la trave realizzo una mensola imbullonata con perni fisher e ci appoggio una trave ipe, credi sia sufficiente o inutile cosa ne pensi?
Immagine
[imghttps://criteriumincincinnati.files.wordpress.com/2011/01/011611_0603_generalguid31.jpg?w=450][/img]
Immagine
https://criteriumincincinnati.wordpress ... r-homes-2/
Allegati
trave.jpg
trave.jpg (36.21 KiB) Visto 4981 volte
schema trave pilastri
schema trave pilastri
trave 2.jpg (107 KiB) Visto 4981 volte
l'ignorante e lo stolto parlano troppo, spesso e a spoposito, il presuntuoso parla ruota libera, anche quando non è opportuno, il colto quando è necessario,
il saggio parla solo se è interpellato : PirateCap : : Thumbup : : Captain :
Avatar utente
°°Giacomo°°
Messaggi: 1296
Iscritto il: dom 27 apr 2008 8:32 pm

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da °°Giacomo°° »

la seconda foto mi pare un ottimo sistema,
ti devi creare una bella mensola ed ancorarla al pilastro, avrai bisogno di calma, pazienza,
e soprattutto di almeno 6 "cristi" per sollevare le travi in ferro e metterle in forza

io ti dicevo, per praticità, se non è necessario avere una trave così grande di metterne 2 più piccole accostate,
magari se sai saldare, unite tra loro con una piastra

l'ultima immagine invece (quella con il 3d di trave e pilastro in cemento armato) contiene, a mio avviso, una imprecisione
nel senso che il passo delle staffe nei pilastri si raddoppia in prossimità degli appoggi
basianelli
Messaggi: 1019
Iscritto il: dom 16 feb 2014 2:47 pm
Località: lombardia

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da basianelli »

grazie per il tuo prezioso consiglio, come sempre utilissimo, una ultima precisazione se non chiedo troppo, che sezione mi consigli di prendere , considerando che il solaio è scarico, in quanto corrisponde al lastrico solare? grazie per la tua pazienza e per il prezioso tempo che mi hai dedicato fino ad ora :?:
Allegati
schema trave
schema trave
trave.jpg (44.25 KiB) Visto 4969 volte
l'ignorante e lo stolto parlano troppo, spesso e a spoposito, il presuntuoso parla ruota libera, anche quando non è opportuno, il colto quando è necessario,
il saggio parla solo se è interpellato : PirateCap : : Thumbup : : Captain :
Avatar utente
°°Giacomo°°
Messaggi: 1296
Iscritto il: dom 27 apr 2008 8:32 pm

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da °°Giacomo°° »

tutto dipende la carico al quale sarà sottoposta la trave,
più sale il carico, più la trave dovrà essere grande questo è ovvio,
ed in più dalla distanza tra gli appoggi, in questo caso quasi 5 mt, che non sono tanti ma nemmeno pochissimi

dai un'occhiata a questo schema
http://www.oppo.it/tabelle/carico_flessione_ipe.htm

ed a questo
http://www.oppo.it/tabelle/profilati_ipe.htm

così ad occhio direi 2 IPE200 accostate ti farebbero dormire più tranquillo
basianelli
Messaggi: 1019
Iscritto il: dom 16 feb 2014 2:47 pm
Località: lombardia

Re: riparazioni cemento armato con fibre rinforzate

Messaggio da basianelli »

grazie per i tuoi preziosi suggerimenti ti terro aggiornato : Thumbup :
l'ignorante e lo stolto parlano troppo, spesso e a spoposito, il presuntuoso parla ruota libera, anche quando non è opportuno, il colto quando è necessario,
il saggio parla solo se è interpellato : PirateCap : : Thumbup : : Captain :
Rispondi