Scaricatori di sovratensione Finder

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Scaricatori di sovratensione Finder

Messaggio da smania »

Ho comprato della Finder lo Scaricatore di sovratensione Tipo 7P2282750020 Tipo 2 Protezione varistore L-N + Spinterometro a gas N-P avevo letto che andava montato prima del differenziale ma dalle istruzioni sembra che vada montato dopo il differenziale, un consiglio. Grazie
Cattura.PNG
Cattura.PNG (59.78 KiB) Visto 504 volte
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9644
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Scaricatori di sovratensione Finder

Messaggio da Capitan Farloc »

Ciao,
Sul documento tecnico che puoi scaricare dal sito della Finder a questo link:
https://cdn.findernet.com/app/uploads/S ... jkQAvD_BwE
Nell'immagine a pag.26, ci sono vari "esempi di installazione", come puoi vedere quì sotto:
ScaricatoreDiTensioneFinder.jpg
ScaricatoreDiTensioneFinder.jpg (102.93 KiB) Visto 497 volte
Quindi, da quanto mi sembra di capire, dovrebbe essere possibile installarlo in entrambi i modi, sia a monte che a valle del differenziale.
Luciano
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Re: Scaricatori di sovratensione Finder

Messaggio da smania »

Grazie
Rispondi