Chiarimenti sul centralino

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Chiarimenti sul centralino

Messaggio da smania »

Ho attualmente un centralino con un Generale BTicino FN82C25 da qui va a uno scaricatore Multi9 Quick PF della Merlin Gerin che sostituiro con un (Finder Tipo 7P2282750020) a sua volta al circuito prese con differenziale puro BTicino GC723F25 e un magneto termico puro BTicino FC820C16 mentre l'impianto luci parte sempre dal generale e poi va ad un differenziale puro BTicino GC723AC25 e poi ad un magnetotermico puro BTicinoFC820C10, ora il mio dubbio è giusto che i differenziali siano messi prima dei magnetotermici o vanno invertiti. Grazie
https://imgur.com/a/zoeYOsd
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Chiarimenti sul centralino

Messaggio da roby »

Va bene mettere i differenziali a monte dei magnetotermici; questo perché la possibilità che ci sia un cortocircuito tra i due è praticamente impossibile.
Considera che finché non è cambiata la normativa, si usava mettere il differenziale come interruttore generale a monte di tutto.
smania
Messaggi: 539
Iscritto il: gio 18 ott 2007 12:12 pm
Località: Anzio

Re: Chiarimenti sul centralino

Messaggio da smania »

Grazie
Rispondi