Cipomccoy
Messaggi: 4
Iscritto il: dom 31 ago 2008 11:21 am
Località: FERRARA

Sonda clima ariston

Messaggio da Cipomccoy »

Qualcuno sà dirmi quale diffetto comporta la rottura della sonda temperatura in un clima ariston A-DW07-CI?
Dopo una pulizia completa dllo split,con smontaggio,il clima mi funziona solo per 5 minuti(la macchina esterna) lo split invece và ma non fà freddo!
Addirittura mi si è accesa la spia gialla,riscaldamento,cosa strana visto che il mio clima non è pompa di calore!!!!
Chiedo aiuto....Cos'è successo?Grazie
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Rotta o dissaldata ?
Riesci a misurarla in ohm ?
Potresti sostituirla con una resistenza ma prima bisognerebbe vedere il tipo di sonda. In parole povere potresti fargli vedere che la temperatura della stanza è elevata e lui andrebbe sempre al massimo. Facci sapere.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Cipomccoy
Messaggi: 4
Iscritto il: dom 31 ago 2008 11:21 am
Località: FERRARA

Messaggio da Cipomccoy »

Risolto tutto:mi si era scollegato il connettore dello split che dà il consenso alla ventola esterna :oops: ora i pinguini girano per casa con l'eschimo :!: Grazie a tutti
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Cipomccoy ha scritto:...ora i pinguini girano per casa con l'eschimo...
:lol: :lol: :lol:
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

è bene ciò che finisce bene ....
buon refrigerio.