La ricerca ha trovato 356 risultati

da elbrinero
lun 13 feb 2012 10:36 am
Forum: Idraulica
Argomento: Riscaldamenti a pavimento non scaldano a sufficienza ???
Risposte: 50
Visite : 14380

no, i collettori sono aperti altrimenti sarebbe tutto freddo.

Sotto le testine termo elettriche vedi un piolino metallico, controlla che tutti fuoriescano dalla base delle stessa misura, saranno 3mm piu' o meno, se tutti sono a psto chiudi tutte le vie tranne una di quelle dove non c'è circolo, se ...
da elbrinero
lun 13 feb 2012 9:59 am
Forum: Idraulica
Argomento: Riscaldamenti a pavimento non scaldano a sufficienza ???
Risposte: 50
Visite : 14380

ciao, se i misuratori di portata non si muovono, potrebbe essere che gli otturatori sono piantati in chiusura,

agisci estraendo con delicatezza il piolino centrale metallico con una chiave a pappagallo, inoltre puoi provare alternativamente a chiudere tutti i circuiti tranne 1 di quelli dove non ...
da elbrinero
dom 12 feb 2012 9:04 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Riscaldamenti a pavimento non scaldano a sufficienza ???
Risposte: 50
Visite : 14380

ciao, se vuoi fare una prova, puoi togliere le testine termoelettriche quella della caleffi si svita le altre 2 non le conossco, alza la temperatura caldaia a 45° e alza i termostati che hai in casa guarda se tutti i circuiti si scaldano puoi guardare se sui misuratori di portata si muove l ...
da elbrinero
mar 31 gen 2012 9:46 pm
Forum: Idraulica
Argomento: I misteri del radiatore
Risposte: 7
Visite : 2833

poi per il caldo, tocchi il tubo con i polpastrelli delle dita, ci sono anche se minimi dei calli, nel palmo o sul dorso della mano il caldo si avverte di piu' ciao
da elbrinero
mar 31 gen 2012 9:42 pm
Forum: Idraulica
Argomento: I misteri del radiatore
Risposte: 7
Visite : 2833

ciao, secondo me hai delle valvole della giacomini, sono quelle che accusano maggiormente questo difetto, ha solo tirato in fuori l' otturatore che si era incollato o bloccato in chiusura, ciao
da elbrinero
dom 29 gen 2012 10:47 am
Forum: Idraulica
Argomento: tubo di mandata arrugginito e rotto
Risposte: 18
Visite : 6810

http://www.mirstore.it/product/354/ESTR ... PEZZI.html

ecco cosa ti serve vanno benissimo, parola di professionista io uso questi quando devo risolvere questo problema

poi una prolunga magari in ottone e il rubinetto filtro snodo ciao
da elbrinero
ven 11 mar 2011 7:28 pm
Forum: Idraulica
Argomento: impianto idraulico a norma?
Risposte: 1
Visite : 1192

ciao, che sappia io la lampada UV va installata solo se si mette un declorante e non decalcificante, togli il clora che è un disinfettante devi garantire comunque ligenicità dell'acqua con qualcosa e questo lo fa la lampada UV, per quel che riguarda non'è stato fatto a regola d'arte dubito che un ...
da elbrinero
mer 09 mar 2011 9:06 pm
Forum: Idraulica
Argomento: volume GAS
Risposte: 11
Visite : 3795

salve, ma scusami tanto non capisco dove tu voglia andare a parare, se anche in ingresso c'è una pressione maggiore si fregano loro, per funzionare le caldaie hanno bisogno di una determinata pressione che è garantita dall'ente altrimenti gli impianti non vanno, a volte capita che per vecchie reti ...
da elbrinero
dom 06 mar 2011 8:10 pm
Forum: Idraulica
Argomento: volume GAS
Risposte: 11
Visite : 3795

noooo, il consumo è sempre il medesimo, quello e sempre quello è il gas che serve per far funzionare caldaia e fornello non si stanno mica riempendo bombole dopo gli ugelli dove c'è la combustione la pressione diventa 0 i contatori non vanno mica a prssione ma è il flusso che passa che fa girare una ...
da elbrinero
sab 05 mar 2011 10:28 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Scarico WC altezza dal pavimento
Risposte: 4
Visite : 2303

ciao il pezzo verticale quello con il tappo verde non ha una quota stabilita, lo puoi tagliare in fase i montaggio wc e mettere la guarnizione ad anello di tenuta, che poi non'è altro che una curva wc con derivazioni ciao
da elbrinero
sab 05 mar 2011 8:34 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Scarico WC altezza dal pavimento
Risposte: 4
Visite : 2303

ciao quando ci sta la parte orizzontale della curva Wc sotto il pavimento e le maioliche va bene in caso si taglia se risultasse al momento del montaggio troppo sporgente, nel caso fosse troppo incassata sempre in fase di montaggio si mette una prolunga, se poi stai pensando di posare come curva Wc ...
da elbrinero
sab 05 mar 2011 8:29 pm
Forum: Idraulica
Argomento: volume GAS
Risposte: 11
Visite : 3795

ciao le apparecchiature a gas per funzionare adeguatamete sono tarate ad una pressione ben precisa, apparecchi a gas 20 mbar apparecchi a gpl 30 mbar, sono pressioni nominali perchè in realtà quando la caldaia a gas metano apre l'elettrovalvola per accendersi ha uno stabilizzatore di pressione che ...
da elbrinero
ven 04 mar 2011 9:08 pm
Forum: Idraulica
Argomento: volume GAS
Risposte: 11
Visite : 3795

la formula del tuo amico mi sembra una proporzione e da lo stesso risultato, se tu prendi una bombola di volume 1 e carichi del gas a 0,020Bar all'interno avrai il volume 1 della bombola x0,020 che è uguale a = 0,020 se poi, pompi gas sino ad arrivare a 1 Bar avrai il volume 1X1 Bar che è uguale a 1 ...
da elbrinero
ven 04 mar 2011 8:58 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Tubo "volante" in bagno
Risposte: 10
Visite : 3505

ciao, prendila pure dal bidet l'acqua fredda puoi mettere un tubetto di rame cromato da 10, per la cronaca se cmbi la cassetta che mi pare aver capito esterna, alcune hanno la possibilità di fare l'ingresso acqua dalla parte bassae non dal lato, cosi' avresti ancora meno tubo esterno in giro per il ...
da elbrinero
ven 04 mar 2011 8:53 pm
Forum: Idraulica
Argomento: Stufa IDRO PELLET e Caldaia GAS
Risposte: 1
Visite : 1190

ciao, è l'impianto a gas che se supera i 35Kwatt va adeguato alla norma ispels, io ho collegato direttamente la termocucina all'impianto ho messo due valvole di non ritorno, una sulla linea caldaia e una sulla linea termocucina, meglio se sopra il circolatore non sotto come hai fatto tu, lo ...