Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da Alesettetre »

Ciao a tutti,
dopo tanti anni ho cambiato le placche e di conseguenza prese, interruttori e pulsanti di casa.
Tutto bene tranne che per il fatto che i pulsanti, che da vari punti accendono la luce di una stanza, non vanno più.
Praticamente quando attacco la luce e faccio la prima accesa la luce va, ma dalla seconda in poi niente. Quindi se erano accese le spengo e non posso più accenderle e viceversa.
Gli interruttori erano della Vimar, quelli classici beige, e adesso ho montato Bticino Living Now.
I relè che ci sono sono il Finder 26.01 (che accende due luci che vengono accese/spente da sei pulsanti) e il Finder 26.04 (che accende una luce che venie accesa/spenta da tre pulsanti) che ovviamente non ho toccato da come erano prima.
Qualcuno sa dirmi che cosa fare? Perché funzionano solo al primo impulso e poi basta?
Grazie.

Saluti.
Alessandro
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da dalmos »

I pulsanti sono luminosi ? Hai messo il condensatore in parallelo sulla bobina del relè .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da Alesettetre »

Ciao Dalmos,
scusa ho dimenticato a scrivere che sì interruttori e pulsanti hanno i led. Quindi devo mettere un condensatore... consiglio su marca e modello? Posso prenderne uno qualsiasi?
Grazie.

Saluti.
Alessandro
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da dalmos »

Vedi prima se il relè ne è provvisto , altrimenti ti rechi da un fornitore di elettricità e chiedi un condensatore per relè con fili di collegamento .
Perchè c'è pure senza fili . Ma con i fili predisposti hai più libertà di movimento e lo puoi montare su tutti i relè o altro .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da Alesettetre »

Ho dovuto comprare quello a fili poiché ho i vecchi Finder 2601 e 2604.
Più tardi li monto... Che tu sappia vanno messi in posizione A1 e A2, esatto?
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da dalmos »

Esatto
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da Alesettetre »

Perfettamente funzionante... grazie Dalmos
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da dalmos »

: Thumbup :
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da Alesettetre »

Avrei un’altra domanda... soltanto sui pulsanti dove è collegato il Finder 2601 (sicuramente non c’entra niente) ho i led ben accesi, ma la lucina dei led dell’interruttore affianco è leggermente più fioca... da cosa potrebbe dipendere tale differenza?
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da roby »

Alesettetre ha scritto:Avrei un’altra domanda... soltanto sui pulsanti dove è collegato il Finder 2601 (sicuramente non c’entra niente) ho i led ben accesi, ma la lucina dei led dell’interruttore affianco è leggermente più fioca... da cosa potrebbe dipendere tale differenza?
Probabilmente è stato messo in parallelo all'interruttore invece che essere alimentato direttamente. In questa maniera c'è una piccola caduta di tensione dovuta alle luci del centroluce. AL buoi controlla se le luci del centroluce sono completamente spente.
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da Alesettetre »

Per centroluce intendi il relè? Se sì, il problema ce l'ho al contrario... i pulsanti collegati al relè hanno i led belli luminosi, gli interruttori della stessa placca che fanno una luce fioca.
In effetti in una stanza ho visto che c'è una luce che rimane un po' accesa.
Un'altra info è che le lampade di casa ce le ho tutte a led.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da roby »

Alesettetre ha scritto:Per centroluce intendi il relè? Se sì, il problema ce l'ho al contrario... i pulsanti collegati al relè hanno i led belli luminosi, gli interruttori della stessa placca che fanno una luce fioca.
In effetti in una stanza ho visto che c'è una luce che rimane un po' accesa.
Un'altra info è che le lampade di casa ce le ho tutte a led.
Centroluce è la fonte luminosa che comandi con quei pulsanti (lampadario, plafoniera ecc.).
Per la risposta che mi hai dato probabilmente è come ti ho detto, cioè hai la luce del pulsante in parallelo come si faceva una volta, quando si usavano le lampadine ad incandescenza e adesso con le luci led il problema si vede.
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da Alesettetre »

Ciao Roby,
scusa avevo frainteso... quindi il problema devo ricercarlo nel groviglio di fili che ho e da dove partono tutti... nel centroluce arrivano solamente i due fili che vanno a un interruttore (quello che ha la luce fioca e mi pare che i fili siano marrone e grigio) e gli altri due che vanno al pulsante (blu e nero).
Vi aggiorno.
Ecco com'è dentro
Ecco com'è dentro
IMG_1430.jpg (84.34 KiB) Visto 3973 volte
Questa è la notevole differenza di luce
Questa è la notevole differenza di luce
IMG_1431.jpg (44.98 KiB) Visto 3973 volte
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da roby »

C'è una cosa che non mi piace nel colore dei fili, non vorrei che ti avesse interrotto il neutro invece che la fase; puoi fare una verifica con un cercafase?
Alesettetre
Messaggi: 146
Iscritto il: mer 28 nov 2007 9:39 am

Re: Cambio pulsanti e relè non più funzionante

Messaggio da Alesettetre »

Ciao Roby,
con il cercafase ho visto che è il marrone a portare corrente.
Staccando la luce ho poi visto che l'interruttore incriminato rimane leggermente acceso come in foto... Non me ne ero accorto poiché con la placca montata era più difficile notarlo.
Allegati
IMG_1444.jpg
IMG_1444.jpg (92.7 KiB) Visto 3964 volte
Rispondi