Ritorna la luce e salta il salvavita

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
superprovolino
Messaggi: 3
Iscritto il: gio 11 nov 2021 4:40 pm

Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da superprovolino »

Salve a tutti, premetto che non sono un elettricista, ma sono il tipo che... ci provo uguale!
Vi espongo il problema...
Scenario:
Salvavita bticino G8813A/32AC (interruttore differenziale magnetotermico) con sotto (cinque interruttori magnetotermici): 2X bticino F810N/20 (interruttore magnetotermico), 2X AEG ELFA E91E+N (interruttore magnetotermico), AEG ELFA E91E Nr (interruttore magnetotermico).
Problema:
Va via la luce, e al ritorno (unico carico il frigo), si stacca il Salvavita...
...con la conseguenza che se sono fuori casa, trovo il frigo, i cancelli automatici e tutto il resto spento!
Credo si tratti dello spunto al ritorno della corrente che mi fa staccare il Salvavita, perché, se abbasso tutti gli interruttori sotto il Salvavita e rialzo il generale (Salvavita) e gli interruttoriuno alla volta, tutto ritorna a funzionare.
Come risolvo?
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da giovanni »

Non andrebbe bene a metterci un differenziale a riarmo automatico? :roll:
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
superprovolino
Messaggi: 3
Iscritto il: gio 11 nov 2021 4:40 pm

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da superprovolino »

Volevo evitare il Salvavita di riarmo automatico bticino F80SG perché comporta la sostituzione anche dell'interruttore magnetotermico differenziale attualmente montato (che non è compatibile).
...soluzioni alternative?
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da Capitan Farloc »

Sei l'unico ad avere questo problema?
Ai tuoi vicini non succede?
Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?
Luciano
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da giovanni »

Capitan Farloc ha scritto: Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?
Ottima idea, Cap... ma non basta staccare il contatore e poi riattaccarlo? O mi sfugge qualcosa?
Comunque sia, la domanda sorge spontanea: siamo sicuri che il differenziale non salti nel momento che va via la corrente per scariche atmosferiche?
Lo chiedo, perché di solito succede in quel modo e si risolve mettendo (come detto) un differenziale a riarmo automatico. Anche se molti sono contrari a questo automatismo... e anche a ragione, penso.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da mariobrossh »

Giovanni, il riarmo automatico va benissimo ma dopo tre tentativi deve desistere
perché è ovvio che c'è un problema grave a valle
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da giovanni »

Si, mario... difatti, si accetta in quel modo un rischio infinitesimo... ma per risolvere alla radice un problema enorme. Poi il rischio non è mai zero, anche senza differenziale a riarmo automatico: difatti, chi ci garantisce nel modo più assoluto che in caso di guasto il differenziale non faccia cilecca?
Bisogna ad un certo punto fidarsi... come per l'auto: si mette nelle sue mani la nostra vita, ma chi ci dice che una volta in curva non funzioni lo sterzo? Oppure, chi pensa mai che i freni ci possano abbandonare nel più bello? :)
Ultima modifica di giovanni il mer 01 dic 2021 9:17 pm, modificato 1 volta in totale.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Mrtritolo
Messaggi: 4
Iscritto il: ven 05 nov 2021 8:16 am

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da Mrtritolo »

Ciao, fai queste prove:

Stacca linea da contatore enel e riattacca, il salvavita scatta?

Stacca linea da contatore enel e riattacca, tutti magneto spenti, il salvavita scatta?

Potrebbe essere un problema sui magneto delle altre linee o sul magneto del differenziale composto che hai.

Ad ogni modo, salvavita con riarmo automatico da evitare come la pest.
superprovolino
Messaggi: 3
Iscritto il: gio 11 nov 2021 4:40 pm

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da superprovolino »

Abbasso contatore enel,
Lo riattacco e...
... Il Salvavita stacca!

Abbasso tutti gli interruttori
Abbasso contatore enel,
Riattivo e il Salvavita tiene,
Alzo gli interruttori uno alla volta e...
... Tutto tiene!
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Ritorna la luce e salta il salvavita

Messaggio da mariobrossh »

per escludere che sia difettoso il salvavita io farei questa ulteriore prova;
stacca l'interruttore sul contatore
abbassa tutti gli interruttori a valle del salvavita tranne uno
riattacca l'interruttore sul contatore e vedi cosa succede,
ripeti l'operazione con tutti gli altri interruttori
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Rispondi