Ritorna la luce e salta il salvavita
-
superprovolino
- Messaggi: 3
- Iscritto il: gio 11 nov 2021 4:40 pm
Ritorna la luce e salta il salvavita
Salve a tutti, premetto che non sono un elettricista, ma sono il tipo che... ci provo uguale!
Vi espongo il problema...
Scenario:
Salvavita bticino G8813A/32AC (interruttore differenziale magnetotermico) con sotto (cinque interruttori magnetotermici): 2X bticino F810N/20 (interruttore magnetotermico), 2X AEG ELFA E91E+N (interruttore magnetotermico), AEG ELFA E91E Nr (interruttore magnetotermico).
Problema:
Va via la luce, e al ritorno (unico carico il frigo), si stacca il Salvavita...
...con la conseguenza che se sono fuori casa, trovo il frigo, i cancelli automatici e tutto il resto spento!
Credo si tratti dello spunto al ritorno della corrente che mi fa staccare il Salvavita, perché, se abbasso tutti gli interruttori sotto il Salvavita e rialzo il generale (Salvavita) e gli interruttoriuno alla volta, tutto ritorna a funzionare.
Come risolvo?
Vi espongo il problema...
Scenario:
Salvavita bticino G8813A/32AC (interruttore differenziale magnetotermico) con sotto (cinque interruttori magnetotermici): 2X bticino F810N/20 (interruttore magnetotermico), 2X AEG ELFA E91E+N (interruttore magnetotermico), AEG ELFA E91E Nr (interruttore magnetotermico).
Problema:
Va via la luce, e al ritorno (unico carico il frigo), si stacca il Salvavita...
...con la conseguenza che se sono fuori casa, trovo il frigo, i cancelli automatici e tutto il resto spento!
Credo si tratti dello spunto al ritorno della corrente che mi fa staccare il Salvavita, perché, se abbasso tutti gli interruttori sotto il Salvavita e rialzo il generale (Salvavita) e gli interruttoriuno alla volta, tutto ritorna a funzionare.
Come risolvo?
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Non andrebbe bene a metterci un differenziale a riarmo automatico? :roll:
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
-
superprovolino
- Messaggi: 3
- Iscritto il: gio 11 nov 2021 4:40 pm
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Volevo evitare il Salvavita di riarmo automatico bticino F80SG perché comporta la sostituzione anche dell'interruttore magnetotermico differenziale attualmente montato (che non è compatibile).
...soluzioni alternative?
...soluzioni alternative?
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Sei l'unico ad avere questo problema?
Ai tuoi vicini non succede?
Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?
Ai tuoi vicini non succede?
Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?
Luciano
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Ottima idea, Cap... ma non basta staccare il contatore e poi riattaccarlo? O mi sfugge qualcosa?Capitan Farloc ha scritto: Hai la possibilità di simulare lo scatto del salvavita staccando tu la corrente e riattaccandola da una cassetta esterna?
Comunque sia, la domanda sorge spontanea: siamo sicuri che il differenziale non salti nel momento che va via la corrente per scariche atmosferiche?
Lo chiedo, perché di solito succede in quel modo e si risolve mettendo (come detto) un differenziale a riarmo automatico. Anche se molti sono contrari a questo automatismo... e anche a ragione, penso.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17225
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Giovanni, il riarmo automatico va benissimo ma dopo tre tentativi deve desistere
perché è ovvio che c'è un problema grave a valle
perché è ovvio che c'è un problema grave a valle
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Si, mario... difatti, si accetta in quel modo un rischio infinitesimo... ma per risolvere alla radice un problema enorme. Poi il rischio non è mai zero, anche senza differenziale a riarmo automatico: difatti, chi ci garantisce nel modo più assoluto che in caso di guasto il differenziale non faccia cilecca?
Bisogna ad un certo punto fidarsi... come per l'auto: si mette nelle sue mani la nostra vita, ma chi ci dice che una volta in curva non funzioni lo sterzo? Oppure, chi pensa mai che i freni ci possano abbandonare nel più bello?
Bisogna ad un certo punto fidarsi... come per l'auto: si mette nelle sue mani la nostra vita, ma chi ci dice che una volta in curva non funzioni lo sterzo? Oppure, chi pensa mai che i freni ci possano abbandonare nel più bello?
Ultima modifica di giovanni il mer 01 dic 2021 9:17 pm, modificato 1 volta in totale.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Ciao, fai queste prove:
Stacca linea da contatore enel e riattacca, il salvavita scatta?
Stacca linea da contatore enel e riattacca, tutti magneto spenti, il salvavita scatta?
Potrebbe essere un problema sui magneto delle altre linee o sul magneto del differenziale composto che hai.
Ad ogni modo, salvavita con riarmo automatico da evitare come la pest.
Stacca linea da contatore enel e riattacca, il salvavita scatta?
Stacca linea da contatore enel e riattacca, tutti magneto spenti, il salvavita scatta?
Potrebbe essere un problema sui magneto delle altre linee o sul magneto del differenziale composto che hai.
Ad ogni modo, salvavita con riarmo automatico da evitare come la pest.
-
superprovolino
- Messaggi: 3
- Iscritto il: gio 11 nov 2021 4:40 pm
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
Abbasso contatore enel,
Lo riattacco e...
... Il Salvavita stacca!
Abbasso tutti gli interruttori
Abbasso contatore enel,
Riattivo e il Salvavita tiene,
Alzo gli interruttori uno alla volta e...
... Tutto tiene!
Lo riattacco e...
... Il Salvavita stacca!
Abbasso tutti gli interruttori
Abbasso contatore enel,
Riattivo e il Salvavita tiene,
Alzo gli interruttori uno alla volta e...
... Tutto tiene!
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17225
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Ritorna la luce e salta il salvavita
per escludere che sia difettoso il salvavita io farei questa ulteriore prova;
stacca l'interruttore sul contatore
abbassa tutti gli interruttori a valle del salvavita tranne uno
riattacca l'interruttore sul contatore e vedi cosa succede,
ripeti l'operazione con tutti gli altri interruttori
stacca l'interruttore sul contatore
abbassa tutti gli interruttori a valle del salvavita tranne uno
riattacca l'interruttore sul contatore e vedi cosa succede,
ripeti l'operazione con tutti gli altri interruttori
Condividere un'idea è sempre una buona idea 