Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Lale79
Messaggi: 7
Iscritto il: dom 30 gen 2022 4:13 pm

Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Lale79 »

Salve a tutti, ho una lampada controllata da due punti luce. Primo punto Collegato ad dimmer e secondo punto luce con pulsante.
Il dimmer per qualche ragione non funziona più e volevo sostituire i due punti con due deviatori.
Fattibile?
Dove c’è il dimmer arrivano 4 cavi e nel seconto punto luce arrivano al pulsante due cavi. Ma nella presa c’è anche cavo di fase nero con morsetto non utilizzato
Grazie a tutti per aiuto
Lale
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da roby »

Hai bisogno di tre fili per ogni deviatore, non ti serve il neutro perché questo andrà direttamente alla luce.
puoi riuscire ad avere una configurazione del genere?
Lale79
Messaggi: 7
Iscritto il: dom 30 gen 2022 4:13 pm

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Lale79 »

Grazie Roby per risposta.
Allego lo schema che ho trovato on line.
Come dicevo dove c’era il dimmer arrivano 4 cavi , 2 cavi erano entrata 1 (fase ) del dimmer e nell’atra scatola pulsante con due cavi (e un cavo non utilizzato di fase penso dato che è nero)
Grazie
Allegati
1370E3F2-DDA6-4BCA-B984-D7141BE446E0.jpeg
1370E3F2-DDA6-4BCA-B984-D7141BE446E0.jpeg (79 KiB) Visto 4420 volte
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da roby »

La logica che devi usare è questa:
ogni deviatore ha tre contatti, i laterali di uno devono essere collegati uno<->uno con i laterali dell'altro, mentre un centrale di un derivatore va alla fase e il centrale dell'altro va alla luce (alla quale già arriva il neutro separatamente).
Se puoi dovresti fare la foto delle scatole dove sono collegati adesso i pulsanti e vedere i fili che trovi in quale scatola di derivazione arrivano.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Capitan Farloc »

Se l'impianto è fatto come quello nello schema che hai postato non è possibile mettere i due deviatori.
Quello che probabilmente dovrai fare è mettere un relè passo passo e due pulsanti.
Luciano
Lale79
Messaggi: 7
Iscritto il: dom 30 gen 2022 4:13 pm

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Lale79 »

Grazie per le risposte,
Invece se uso la fase che è mella scatola del pulsante e dove c’era dimmer un cavo non lo utilizzo forse dovrei farcela. Ora ho messo al posto di dimmer un deviatore e funziona solo da li . Allego foto
Grazie
Lale79
Messaggi: 7
Iscritto il: dom 30 gen 2022 4:13 pm

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Lale79 »

Foto deviatore che sostituisce dimmer
Allegati
CEFA4A8C-15DD-4520-96CE-AADAB4160E93.jpeg
CEFA4A8C-15DD-4520-96CE-AADAB4160E93.jpeg (67.35 KiB) Visto 4411 volte
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Capitan Farloc »

No, aspetta, ho detto una cosa non esatta.
Devi verificare le seguenti cose:
- Nella scatola dove c'è il pulsante dovresti assicurarti che il filo non collegato sia la fase.
- I restanti due fili, quelli collegati al pulsante dovresti verificare che vanno a finire direttamente nella scatola dove è il dimmer.
- Nella scatola del dimmer dovresti verificare quale è il filo che va alla lampadina.
Una volta che hai fatto queste verifiche (ed è effettivamente come ti ho descritto) fai i collegamenti ai due deviatori nel modo che ha descritto Roby e cioè:
- I due fili che vanno da una scatola all'altra vanno collegati ai contatti esterni dei due deviatori.
- I due centrali dei due deviatori vanno collegati in una scatola al neutro e nell'altra al filo che va alla lampadina.
Luciano
Lale79
Messaggi: 7
Iscritto il: dom 30 gen 2022 4:13 pm

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Lale79 »

Esattamente quello che pensavo di fare. In questo caso però dove c’erano 4 fili e dove ora ho messo deviatore , uno dei quatto fili non mi serve e lo lascio li con un morsetto inutilizzato

Grazie dell’aiuto
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Capitan Farloc »

Esatto, e se i controlli che ti ho detto vanno OK, il filo che dovrai mantenere inutilizzato nella scatola del dimmer, sarà un filo che porta la fase.
Luciano
Lale79
Messaggi: 7
Iscritto il: dom 30 gen 2022 4:13 pm

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Lale79 »

Solo una domanda, nel tuo precedente messaggio Luciano hai scritto :
- I due centrali dei due deviatori vanno collegati in una scatola al neutro e nell'altra al filo che va alla lampadina.

Non il neutro ma la fase correggo , dico bene? Il neutro non c’è dovrebbe gia essere collegato alla lampada
Grazie
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Capitan Farloc »

Lale79 ha scritto:...Non il neutro ma la fase correggo , dico bene? Il neutro non c’è dovrebbe gia essere collegato alla lampada
Grazie
Si, esatto... era per vedere se stavi attento :lol:
Va beh, lo ammetto, me sò sbajato :oops:
Luciano
Lale79
Messaggi: 7
Iscritto il: dom 30 gen 2022 4:13 pm

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Lale79 »

Ci sono riuscito, eseguito alla lettera i vostri suggerimenti e tutto funziona perfettamente.
Il cavo nella scatola pulsante inutilizzato era una fase ricavato da interruttore vicino

Grazie mille per aiuto
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Sostituzione dimmer e pulsante con deviatori

Messaggio da Capitan Farloc »

: Thumbup :
Perfetto,
buona giornata
Luciano
Rispondi