ampere spina

Messaggio da FredoomVI »

devo sostituire una spina maschio su una prolunga che uso prevalentemente per alimentare una resistenza da 1500/2000 W. chiedo, la nuova spina da quanti ampere?
grazie.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: ampere spina

Messaggio da roby »

Ti consiglio da 16A, con la 10A staresti troppo al limite. Puoi mettere anche una spina shuko se preferisci, sono da 16A.
P.S.
Il cavo dovrebbe essere almeno da 2,5 mmq.
FredoomVI
Messaggi: 4
Iscritto il: lun 11 apr 2022 4:48 pm

Re: ampere spina

Messaggio da FredoomVI »

grazie
Red Max
Messaggi: 1688
Iscritto il: lun 17 dic 2012 10:43 pm

Re: ampere spina

Messaggio da Red Max »

Nel caso di un carico resistivo come il tuo puoi calcolare la corrente dividendo la potenza per la tensione
2000:230=8.695A oppure 1500:230=6.521A
Comunque anch'io metterei una 16A o una shuko, e metterei anche un interruttore per evitare di collegare e scollegare la spina sotto carico.