Portare corrente per tre nuove prese

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Mike1990
Messaggi: 18
Iscritto il: mer 03 ago 2022 7:30 pm

Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da Mike1990 »

Ciao, sto impazzendo provando ha portare corrente da una presa con 3 fili( massa- negativo-positivo ). Vorrei portare corrente per collegare delle prese e anche, sempre dagli stessi fili, le 3 luci da parete. E possibile?
Provo a disegnare quello che vorrei fare
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da giovanni »

Intanto vediamo che tipo di presa è, quali carichi devi collegare alle prese aggiuntive, che magnetotermico c'è a monte e la sezione dei cavi che arrivano alla presa.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Mike1990
Messaggi: 18
Iscritto il: mer 03 ago 2022 7:30 pm

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da Mike1990 »

Mi hai già chiesto cose che per me non hanno significato.pero provo a risponderti.

Le prese sono 3 normali e 2 schuko, dove andrò ad attaccare tv, hi fi, console ecc.

Magnetotermico non so cosa vuol dire.
E la sezione dei cavi in che senso?

Provo ad inserire alcune foto ma il formato e troppo grande
Avatar utente
livio@
Moderator Maximo
Messaggi: 2085
Iscritto il: mer 02 mag 2007 10:13 pm

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da livio@ »

ciao, livio
Mike1990
Messaggi: 18
Iscritto il: mer 03 ago 2022 7:30 pm

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da Mike1990 »

https://postimg.cc/gallery/yW272Gw

Queste sono alcune immagini di quello che sto provando a fare
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da mariobrossh »

spero che quei collegamenti al morsetto siano solo delle prove perché
non è quello il modo corretto di collegarli, qui sotto ti allego lo schema di
collegamento, i colori non sono casuali, agli interruttori va portata sempre la fase
Immagine.png
Immagine.png (17.44 KiB) Visto 591 volte
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da roby »

Mike1990 ha scritto:Mi hai già chiesto cose che per me non hanno significato.pero provo a risponderti.

Le prese sono 3 normali e 2 schuko, dove andrò ad attaccare tv, hi fi, console ecc.

Magnetotermico non so cosa vuol dire.
E la sezione dei cavi in che senso?

Provo ad inserire alcune foto ma il formato e troppo grande
Io lascerei perdere, già sei partito parlando di massa, positivo e negativo, non sai cos'è un magnetotermico e neanche la sezione dei cavi.
con queste basi dubito anche la correttezza dei collegamenti che faresti.
Non te la prendere, ma con la corrente non ci si scherza, inoltre quello che vuoi fare tu renderebbe l'impianto elettrico non più a norma (stai mischiando la linea prese con la linea luci per esempio).
Ciao
Ultima modifica di roby il gio 04 ago 2022 10:50 am, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da giovanni »

Se lo vuoi fare da te presumo che subentri soprattutto il fattore economico... ma, a questo punto, se non vuoi fare danni e rischiare la pelle ti devi studiare almeno le basi di elettricità necessarie per fare un impianto elettrico in casa.
Quindi il consiglio più sensato e quello di sentire un elettricista o, quantomeno, avere un amico che se ne intende che ti assiste nell'impresa. : Fuck You :
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Mike1990
Messaggi: 18
Iscritto il: mer 03 ago 2022 7:30 pm

Re: Come Inserire le Immagini caricandole su un sito esterno

Messaggio da Mike1990 »

Grazie per le risposte. Comunque lo so anche io di non essere un esperto eletricista, questo è il motivo per qui sono qui : Thumbup : .
Ora vorrei capire come riuscire a fare questo lavoretto da solo. Le foto che vi ho inserito erano delle prove che stavo facendo per capire come potevo collegare l’interruttore In foto https://postimg.cc/gallery/F15y6B3 senza che saltasse la corrente. Sono riuscito ad accendere la lampadina che era attaccata all’interruttore, ma quando andavo a spegnere saltava tutto, magari l’interruttore a levetta non va bene per questo lavoretto? Ci vuole con più pin invece che solo due? Non so ditemi voi!
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da mariobrossh »

la scatoletta ed i fili che si vedono nella foto sembrano di una presa è lì
che vuoi collegare la lampadina ?
quello non è un interruttore idoneo per un impianto elettrico devi prende
un sopporto con relativo interruttore compatibili e poi con la placca della
stessa serie come ad esempio questi in foto

Immagine

Immagine

Immagine
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Mike1990
Messaggi: 18
Iscritto il: mer 03 ago 2022 7:30 pm

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da Mike1990 »

Esatto! Quelli sono i fili delle prese, e proprio da quei fili voglio fare questo lavoretto. Si alla fine l’ho pensato anche io che quell’interruttore non andasse bene, perché mi saltava sempre la luce. Sto cercando di fare un lavoretto stile industriale con tubi e cassette di derivazione a vista e interruttori a levetta. Ora mi chiedo, se per caso comprassi un’interruttore a levetta ma con più pin (quello che ho provato ha montare ne ha due) potrebbe funzionare?
Mike1990
Messaggi: 18
Iscritto il: mer 03 ago 2022 7:30 pm

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da Mike1990 »

Stessi interruttori ma con più pin(quali dovrei prendere?)

https://postimg.cc/gallery/ZBFXh88

Questi sono alcuni esempi dello stile che voglio fare

https://postimg.cc/gallery/qq1cvk0
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da giovanni »

Gli interruttori a levetta sono tutti per la bassa tensione (12-24volt), se ci attacchi la 220V rischi la pelle.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da roby »

Mike1990 ha scritto:Stessi interruttori ma con più pin(quali dovrei prendere?)

https://postimg.cc/gallery/ZBFXh88

Questi sono alcuni esempi dello stile che voglio fare

https://postimg.cc/gallery/qq1cvk0
Io continuo a dirti di lasciar perdere, non sei in grado di fare questo lavoro e non puoi sperare di essere aiutato online passo passo.
Mike1990
Messaggi: 18
Iscritto il: mer 03 ago 2022 7:30 pm

Re: Portare corrente per tre nuove prese

Messaggio da Mike1990 »

Continui ha dirmi di lasciare perdere, invece di darmi la soluzione per farlo nella maniera giusta.
Spiegami almeno perché secondo te non si può fare.
Rispondi