Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Xilinx
Messaggi: 14
Iscritto il: dom 11 set 2022 4:26 pm

Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da Xilinx »

Salve a tutti,
Ho comprato un sensore di prossimità Vemer VE770800 che vorrei sostituire a un interruttore a muro.
La situazione che descrivo è quella in fotografia, partendo da sinistra vedete il sensore di prossimità, l’interruttore da togliere, una presa elettrica da lasciare.
Immagine
Quando tolgo i cavi dall’interruttore e li inserisco nei fori indicati dalle frecce sul sensore, il raggio di prossimità non funziona e la lampada dello specchio lampeggia.

Sapete da cosa può dipendere questo risultato? Posso fare qualcosa per ovviare al problema? Non so, ad esempio serve una resistenza?

Grazie a chiunque saprà aiutarmi,
a presto, Marco : Thumbup :
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da mariobrossh »

Guarda se sul lato dell'interruttore di prossimità c'è uno schemino dei collegamenti, se c'è posta una foto
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da giovanni »

Il sensore ha bisogno anche dell'alimentazione con la 220V, mentre nel tuo caso gli manca il neutro. Ti posto uno schema dei collegamenti per un sensore di movimento standard... e la marca è indifferente:
Sensore movimento.png
Sensore movimento.png (106.9 KiB) Visto 2282 volte
Come vedi ti basta fare un ponticello dal neutro della presa e collegarlo al morsetto centrale. Naturalmente devi controllare che la fase che alimenta il sensore vada nel morsetto giusto.. che però lo vedi nello schema posto sul sensore, oppure nelle istruzioni allegate.)
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Xilinx
Messaggi: 14
Iscritto il: dom 11 set 2022 4:26 pm

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da Xilinx »

Ciao ragazzi e grazie infinite per il supporto!
Questo è lo schema ma non capisco praticamente cosa devo fare: Immagine

Effettivamente sembra che debba fare una specie di ponte, ma esattamente esattamente come deve essere? E devo metterlo dal foro centrale del sensore a quale foro?

Ancora mille grazie e buona giornata!
Xilinx
Messaggi: 14
Iscritto il: dom 11 set 2022 4:26 pm

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da Xilinx »

Per caso devo inserire un cavo che va dal foro con il cavo marrone della presa al foro centrale del sensore?
Immagine

He succede poi se sbaglio a inserire la fase? Se brucia tutto o semplicemente fa difetto quindi inverto i cavi e risolvo?

Ancora grazie e “scusate” per l’ignotanza! :D
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da mariobrossh »

se chi ha fatto l'impianto ha rispettato i colori devi collegare :
il blu al morsetto 1 (neutro)
il grigio al morsetto 2 (lampadina)
il marrone al morsetto 3 (fase)
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2071
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da ENRICO51 »

Il modo più semplice e sicuro è l'uso di un cercafase. Il filo o i fili su cui il cercafase si accende è la fase, dove non si accende è il neutro. Se sul marrone hai la fase lo metti sul morsetto 3 il grigio sul 2 e su 1 devi portare il neutro che teoricamente dovrebbe essere il blu ma meglio accertarsi che il cercafase su questo non si accenda. Purtroppo il codice colori non sempre viene rispettato.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da roby »

come ti è stato detto devi alimentare il sensore di movimento con fase più neutro.
Il problema, però, che non devi prendere il neutro dalla presa, poiché così facendo mischi la linea delle prese con la linea delle luci.
La cosa corretta che dovresti fare è recuperare il neutro dalla lampada: se non sbaglio si vede un cavo blu passante, dovrebbe essere quello il neutro che devi recuperare, in pratica lo devi tagliare e fare una diramazione da collegare al morsetto 1 del sensore. Poi dall'interruttore devi capire qual è la fase (lo fai con un cercafase a luci spente come già detto da Enrico), quindi colleghi la fase al contatto 3 ed il filo che ti avanza dall'interruttore lo colleghi al morsetto 2.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da roby »

ENRICO51 ha scritto:Il modo più semplice e sicuro è l'uso di un cercafase. Il filo o i fili su cui il cercafase si accende è la fase, dove non si accende è il neutro. Se sul marrone hai la fase lo metti sul morsetto 3 il grigio sul 2 e su 1 devi portare il neutro che teoricamente dovrebbe essere il blu ma meglio accertarsi che il cercafase su questo non si accenda. Purtroppo il codice colori non sempre viene rispettato.
L'impianto sembra corretto; nel dubbio col cercafase non hai alcuna sicurezza (potresti avere un ritorno della fase, oppure "beccare" una fase comandata), l'unica cosa che si può usare per controllare un impianto è un tester.
Xilinx
Messaggi: 14
Iscritto il: dom 11 set 2022 4:26 pm

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da Xilinx »

Grazie davvero cari ragazzi, chiedo solo conferma perchè non vorrei fare un danno
In sostanza tolgo i cavi dal vecchio interruttore e li fermo nei connettori 2 e 3, poi con un pezzo di cavo blu collego il connettore 1 al blu della presa; dovrebbe uscire qualcosa del genere, è corretto?
Immagine

Chiedo conferma solo perchè non avendolo mai fatto mi sembra tanto strana questa cosa del ponte, quindi non capendola vado a fiducia.
Buona giornata!
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da roby »

Xilinx ha scritto:Grazie davvero cari ragazzi, chiedo solo conferma perchè non vorrei fare un danno
In sostanza tolgo i cavi dal vecchio interruttore e li fermo nei connettori 2 e 3, poi con un pezzo di cavo blu collego il connettore 1 al blu della presa; dovrebbe uscire qualcosa del genere, è corretto?
Immagine

Chiedo conferma solo perchè non avendolo mai fatto mi sembra tanto strana questa cosa del ponte, quindi non capendola vado a fiducia.
Buona giornata!
Non prendere il neutro dalla presa, hai un altro filo blu che passa nella scatola, è a quello che ti devi collegare.
La fase che ti serve è sicuramente uno dei fili dell'interruttore.
Rileggi il mio ultimo post, se non ti è abbastanza chiaro fammi sapere.
Xilinx
Messaggi: 14
Iscritto il: dom 11 set 2022 4:26 pm

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da Xilinx »

No, ora penso di aver capito, non avevo fatto caso che in effetti c'è davvero un altro cavo blu infondo..
Quindi taglio questo cavo blu e con un mammuth singolo faccio una diramazione che raggiunge il morsetto 1.
Con un cercafase vedo quale dei due cavi (grigio o marrone) è la fase e la inserisco nel morsetto 3, mentre l'altro al morsetto 2.
Risultato questo: Immagine
è corretto o esplodo?

Grazie ancora!
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da roby »

Ok non devi usare un mammuth ma questo tipo di morsetto elettrico:
morse.jpg
morse.jpg (5.12 KiB) Visto 2252 volte
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da Capitan Farloc »

Se vuoi l'interruttore lo puoi lasciare per avere anche la possibilità di tenere accesa la luce anche senza alcun movimento rilevato dal sensore.
Luciano
Xilinx
Messaggi: 14
Iscritto il: dom 11 set 2022 4:26 pm

Re: Sostituzione interruttore con sensore Vemer

Messaggio da Xilinx »

Perfetto vi faccio sapere! :D
Con questo morsetto che mi consigli verrà qualcosa di questo tipo quindi?
Immagine
Rispondi