installazione termostato meccanico

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Avatar utente
Dave1977
Messaggi: 45
Iscritto il: ven 08 dic 2023 11:29 am
Località: veneto

installazione termostato meccanico

Messaggio da Dave1977 »

Ciao a tutti,
spero di essere nel forum corretto, altrimenti CapitanFarlok pensaci tu per favore.

ho sostituito un vecchio termostato dell'impianto di riscaldamento a pavimento con uno nuovo, un termostato meccanico a rotellina.
allego foto del nuovo termostato (1)

io ho preso i due fili che uscivano dal muro (entrambi bianchi) e li ho posizionati come da toto allegata (fili rappresentati in rosso) nel nuovo termostato.
mentre inserivo i fili nel nuovo termostato, sentivo che i connettori della caldaia, poco distanti da dove si trova il termostato, "scattavano".
una volta terminata l'installazione, al girare della rotellina sento il "click" interno ma non mi pare la termperatura si stia alzando.
i miei dubbi sono:
1) ho sbagliato il cablaggio e devo posizionarli in maniera diversa?
2) può essere che la rotellina sia completamente "starata" rispetto alla reale temperatura? Questo dubbio perchè in un'altra stanza, l'idraulico un paio di anni fa sostiutì il termostato e noto che impostando una temperatura bassa (17°) il riscaldamento si attiva.

grazie a tutti.
Allegati
cablaggio.jpg
cablaggio.jpg (34.63 KiB) Visto 239 volte
1.jpg
1.jpg (8.65 KiB) Visto 239 volte
non so far nulla con le mani...ma almeno ci provo!
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2071
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: installazione termostato meccanico

Messaggio da ENRICO51 »

Il collegamento è giusto, dai tempo che raggiunga la temperatura impostata.
Avatar utente
Dave1977
Messaggi: 45
Iscritto il: ven 08 dic 2023 11:29 am
Località: veneto

Re: installazione termostato meccanico

Messaggio da Dave1977 »

ciao Enrico grazie.
mi confermi che i fili indistintamente vanno in quella posizione.
e riguardo alla possibilità di una rotellina starata rispetto all'indicatore?
dici di provare ad aumentare la temperatura?
in effetti sono 5 giorni che l'ho installato
non so far nulla con le mani...ma almeno ci provo!
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: installazione termostato meccanico

Messaggio da dalmos »

Di che termostato parli , marca e modello .
Alza la temperatura magari al massimo e vedi se nel giro di un minuto parte la caldaia .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
Dave1977
Messaggi: 45
Iscritto il: ven 08 dic 2023 11:29 am
Località: veneto

Re: installazione termostato meccanico

Messaggio da Dave1977 »

Ciao Dalmos.
VEMER VN170700 KEO-B Termostato da Incasso con Manopola, Alimentazione a Batterie, Grigio Antracite e Bianco

questa sera provo ad alzare la temperatura. mi dicono che il riscaldamento a pavimento sia lento nel reagire....
non so far nulla con le mani...ma almeno ci provo!
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Re: installazione termostato meccanico

Messaggio da dalmos »

Ma devi vedere se parte la caldaia !
Se non parte , come fa a riscaldarsi il pavimento
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9701
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: installazione termostato meccanico

Messaggio da giovanni »

Ma il selettore in basso a sinistra l'hai messo a riscaldamento? Vale a dire dove c'è la fiammella?
Perché nelle altre posizioni è normale che non funzioni: la prima a sinistra è per l'aria condizionata e quella centrale è tutto spento.
Quindi, se l'hai impostato sulla fiammella e l'hai messo a 17°, può significare solo che nella stanza ci sono più di 17°. Se lo metti a 25 vedrai che la caldaia parte.
Se dopo averlo messo a 25 ancora la caldaia non parte, allora può anche essere difettoso... e per verificarlo basta che tu ponticelli di due fili che vanno alla caldaia. Se anche così la caldaia non parte, è la riprova che il termostato non funziona e te lo devi far cambiare.
Però prima ti conviene controllare che, invece, la mancata accensione non dipenda dalla caldaia.
Perché mi viene il dubbio che il problema sia proprio sulla caldaia... e magari era ancora buono anche il vecchio termostato. :eek2:
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
Dave1977
Messaggi: 45
Iscritto il: ven 08 dic 2023 11:29 am
Località: veneto

Re: installazione termostato meccanico

Messaggio da Dave1977 »

Grazie mille Giovanni!
ora che la temperatura effettivamente è scesa, tutto funziona!!!
non so far nulla con le mani...ma almeno ci provo!
Avatar utente
ENRICO51
Messaggi: 2071
Iscritto il: sab 16 apr 2022 9:44 am
Località: APRILIA LT

Re: installazione termostato meccanico

Messaggio da ENRICO51 »

: Thumbup :
Rispondi