Pressione in casa troppo alta?

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
csuraci
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 03 gen 2026 4:54 pm

Pressione in casa troppo alta?

Messaggio da csuraci »

Ciao,
a seguito di rottura di componenti, ho messo in giardino :
1) Presscontrol Pedrollo Vario, settato a 1,5 bar di soglia, ha il manometro integrato.
2)Pompa Lowara (BGM7/C) da 1hp.
L'impianto sta a 12 mt circa da casa (composta seminterrato con altezza stanze di 3metri, piano rialzato di 1mt da terra, mansarda).
Casa ha 8 anni.
Quello che noto dal manometro del presscontrol, è una pressione di 4bar, che dovrebbe essere quella che viene immessa in casa.
La domanda è :  supponendo che non vi siano perdite di carico sino casa, e che quindi la pressione entri in casa a 4 bar, si possono in futuro avere problemi di rotture di impianto o di elettrodomestici? La pressione sollecita troppo tubature ?
Prima (fino a 1 mese fa) avevo una lowara bgm5/A da 0,75hp,  con presscontrol watertech settato fisso a 2.2 bar, che si sono rotti, appunto.
Grazie per le risposte.
Avatar utente
livio@
Moderator Maximo
Messaggi: 2103
Iscritto il: mer 02 mag 2007 10:13 pm

Re: Pressione in casa troppo alta?

Messaggio da livio@ »

Credo che una pressione fino a max 3 bar sia più che sufficiente per l'uso normale e quotidiano
ciao, livio
csuraci
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 03 gen 2026 4:54 pm

Re: Pressione in casa troppo alta?

Messaggio da csuraci »

Ciao Livio, ma a 4 si fanno danni o usare precoce i impianto ed elettrodomestici?
Avatar utente
livio@
Moderator Maximo
Messaggi: 2103
Iscritto il: mer 02 mag 2007 10:13 pm

Re: Pressione in casa troppo alta?

Messaggio da livio@ »

Non capisco la tua preoccupazione se, non solo qui, ti è stato consigliato di tenere a valori più bassi la pressione.
Tieni la pressione tra 2 e 3 e vai tranquillo.
ciao, livio
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9774
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Pressione in casa troppo alta?

Messaggio da giovanni »

csuraci ha scritto: sab 03 gen 2026 4:56 pm Prima (fino a 1 mese fa) avevo una lowara bgm5/A da 0,75hp,  con presscontrol watertech settato fisso a 2.2 bar, che si sono rotti, appunto.
In effetti 4 bar in casa non sono pochi. Però col press puoi variare solo il pressione di ripartenza. La pressione massima sarà sempre la massima che può dare la pompa.
Quindi, o metti un altro tipo di pompa, che ha una prevalenza inferiore, oppure metti un inverter. Con quello puoi regolare a piacimento anche la pressione massima e, in più, non hai i picchi di assorbimento durante le partenze.
Comunque, se la pompa vecchia da 0.75HP non ti dava problemi, puoi sempre rimettere quella. ;-)
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Rispondi