Allora, ho voluto verificare meglio il comportamento.
In questa foto il set di verifica, con l'ups acceso ma senza carico:
il multimetro mostra la tensione agli estremi del gruppo batteria a vuoto, la spia è rossa ed indica che è in carica, infatti se fai clic sull'immagine noterai che l'alimentatore eroga 0.298 A (a batterie completamente cariche si attesta su 10 20 mA); invece la tensione fornita in uscita dall'ups è mostrata sul display del carico elettronico;
all'attivazione del carico (1 A) la tensione alla batteria scende e dalla seguente foto:
si capisce che della corrente assorbita dal carico solo 0.88 A vengono erogati dall'alimentatore.
Questo comportamento è normale e col trascorrere del tempo il sistema trova il suo "equilibrio", come mostra il grafico dell'andamento della tensione alla batteria nell'arco di 4 ore:
la tensione della batteria dopo 5 ore si stabilizza sui 12.33 V e la corrente erogata dall'alimentatore su 1.28 A (1.2 A al carico e 80mA al mantenimento della batteria):
N.B.: nel frattempo avevo aumentato a 1.2 A la corrente del carico.
Lascio in funzione tutta la notte e domani aggiorno.