Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9864
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da Capitan Farloc »

Il problema del "finecorsa" è che uno dei due contatti dovrebbe essere rappresentato se non ho capito male dalla struttura esterna metallica della valvola.
Questo comporta due problemi
1) Il contatto non può essere utilizzato se ci deve passare la corrente di rete altrimenti toccando le valvole potresti avere effetti come dire "poco piacevoli" :lol: :lol: :lol:
2) Ammesso che il contatto ti serve per apparecchiature a bassa tensione, più valvole sullo stesso circuito troverebbero uno dei due contatti in connessione in quanto anche se i tubi non sono in metallo ma in plastica, l'acqua contenuta all'interno creerebbe una connessione elettrica tra le varie valvole.
Quindi temo che dovrai considerare il posizionamento di un microswitch da qualche parte, magari la rondella che vuoi mettere, muovendosi potrebbe premere il pulsante dello switch.
Luciano
skywalker1979
Messaggi: 15
Iscritto il: dom 23 mar 2025 11:10 pm

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da skywalker1979 »

chiaro.... in verità ragionavo per il mio caso dove l'ausiliario è collegato a un nodemcu (un microprocessore wifi) e dove la tensione è 3v.......ho ipotizzato che le caldaie non facciano passare neanche loro 220volt ma effettivamente non ne sono sicuro...quindi si...va isolato e separato dal corpo valvola per sicurezza.

e giusto quello che dici che in caso di + valvole ci sarebbero problemi se i tubi sono in plastica...un ulteriore motivo per isolare tutto.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9864
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da Capitan Farloc »

Non so come è fatto il sistema, ma se c'è una parte in movimento all'interno della calotta dove puoi sistemare una piccola calamita, poi all'esterno puoi mettere un interruttore magnetico "reed" (di quelli che si utilizzano negli antifurti sulle finestre), ovviamente è roba che va in bassa tensione e con piccoli assorbimenti.
Luciano
skywalker1979
Messaggi: 15
Iscritto il: dom 23 mar 2025 11:10 pm

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da skywalker1979 »

si...chiaro.
Il reed potrebbe funzionare se trovo un punto in cui mettere la calamita....ma non è facile....è una molla ....e la parte sopra deve rimanere libera. non so se è fattibile.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9864
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da Capitan Farloc »

Se la molla è questa potresti attaccare un piccolo magnete al neodimio lateralmente sulla rondella superiore di ottone (credo) che blocca la molla e provare mettendo il reed sulla copertura in plastica, ma il contatto si deve chiudere quando la molla è compressa o quando è rilasciata?
Immagine
Luciano
skywalker1979
Messaggi: 15
Iscritto il: dom 23 mar 2025 11:10 pm

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da skywalker1979 »

Quando il contatto si chiude, lo stelo dell'attuatore comprime la molla verso il basso.... (e quindi la molla non dico che sparisce dentro l'adattatore blu ma quasi) e poi la valvola è aperta.

Edit:
scusa...rileggendo mi rendo conto che ho capito male domanda...il contatto ausiliario si deve "chiudere" quando la molla si abbassa.
A me non cambia niente perchè avendolo collegato a una logica programmabile, mi basta cambiare il software....ma chi lo collega alla caldaia direttamente, servirà così.

Sarebbe meglio con un microswitch forse perchè così si può avere sia il normalmente aperto che il normalmente chiuso....non saprei se esistono reed sia NA che NC.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9864
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da Capitan Farloc »

Si, gli interruttori reed esistono sia NA che NC ma ne esistono anche a 2 vie come questo:
https://www.amazon.it/Gebildet-Magnetic ... 346&sr=1-9
Luciano
skywalker1979
Messaggi: 15
Iscritto il: dom 23 mar 2025 11:10 pm

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da skywalker1979 »

ho provato un reed....infilando il magnete tra stelo e molla...che è l'unico posto dove c'è un filo di spazio ma purtroppo pare che la molla schermi il campo magnetico...e non esce niente....quindi non scatta il reed....faccio altre prove per vedere se c'è modo di metterla altrove.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9864
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da Capitan Farloc »

: Thumbup : Facci sapere
Luciano
skywalker1979
Messaggi: 15
Iscritto il: dom 23 mar 2025 11:10 pm

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da skywalker1979 »

Ci è voluto un pò...purtroppo non sapevo come fare.......ma ci sono quasi....ho un prototipo semi-funzionante per riparare la MVA21 riparandola con 10€ e che ri-utilizza il contatto ausiliario originale.
Si deve recuperare praticamente TUTTO l'attuatore / servomotore MVA21 originale.
si toglie il cappuccio bianco dove è presente la cartuccia termica.
Poi purtroppo serve ancora la stampante 3d, (ma ormai si trovano ovunque) per stampare un adattatore che ancora una volta utilizza gli attuatori economici da 10€ presenti su Amazon. (che funzionano molto bene da 1 anno qui in casa mia.)
e salta fuori questo.
Non è ancora del tutto completo...ma ci sto arrivando.
Anzichè reinventare la ruota, si ripara....è + facile.
Allegati
Foto 06-05-26, 20 13 34.jpg
Foto 06-05-26, 20 13 34.jpg (97.92 KiB) Visto 469 volte
Ultima modifica di skywalker1979 il gio 07 mag 2026 10:14 am, modificato 2 volte in totale.
skywalker1979
Messaggi: 15
Iscritto il: dom 23 mar 2025 11:10 pm

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da skywalker1979 »

quindi...dimenticavo la cosa + importante...se vi si è rotto l'attuatore della valvola non buttatelo. :-D
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17579
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da mariobrossh »

: Thumbup :
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
skywalker1979
Messaggi: 15
Iscritto il: dom 23 mar 2025 11:10 pm

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da skywalker1979 »

Ciao,
Come anticipato, volevo comunicare che ho creato un nuovo design del raccordo per poter riutilizzare praticamente tutto l'attuatore originale e rendere così funzionante il contatto ausiliario originale del MVA21.
Trovate questa nuova versione qui nella sezione releases:
https://github.com/skywalker1979/MVA21-RBM-Serie-112

è composta di 2+1 parti per semplificare la stampa 3d.
il pistone centrale deve essere stampato con RAFT di supporto altrimenti verso la fine della stampa il rischio di distacco dal piatto è molto elevato. se stampate in resina non importa.
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9864
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da Capitan Farloc »

Perdonami, seguendo il link si arriva ad una pagina GitHub dove c'è scritto:
MVA21 RBM Serie 112 (visitare il repository per scaricare i files, accessibile qui: https://github.com/skywalker1979/MVA21-RBM-Serie-112
Ma il link riporta alla stessa pagina dove si è in quel momento.
Dov'è che si scaricano i file?
Luciano
skywalker1979
Messaggi: 15
Iscritto il: dom 23 mar 2025 11:10 pm

Re: Servomotore valvola di zona MVA21 RBM Serie 112 che si rompe: aggiustarlo o sostituirlo?

Messaggio da skywalker1979 »

Capitan Farloc ha scritto: sab 16 mag 2026 6:28 pm Perdonami, seguendo il link si arriva ad una pagina GitHub dove c'è scritto:
MVA21 RBM Serie 112 (visitare il repository per scaricare i files, accessibile qui: https://github.com/skywalker1979/MVA21-RBM-Serie-112
Ma il link riporta alla stessa pagina dove si è in quel momento.
Dov'è che si scaricano i file?
basta cliccare su release a destra.
la release 5 è quella rilasciata oggi. la 4 è quella senza contatto AUX.
il link nella pagina è fatto così perchè lo stesso testo è presente anche nel relativo sito web....che non è il repository....e quindi mi serviva un modo per trasferire dal sito al repository.