Mancanza di corrente
pablo ho paura che se non riesci a rintracciare la scatola dove finisce il corrugato non riuscirai ha riparare il guasto perche poi e' li che riesci ha capire dov'e il guasto con un tester se e' a monte o a valle ovvero dall'inerruttore alla scatola o dalla scatola al lampadario o nella scatola stessa almeno questo e' un mio giudizio ,oppure se hanno murato tutto fili collegati corrugato,sono dei folli e allora sono veramente cavoli amari 
chi fa da se fa per tre
i due fili che hai nell'interruttore in realta' e' un unico filo diciamo tagliato dall'interruttore che quando tu spingi non fai altro che ricollegare o staccare, il collegamento vero lo hai nella scatola di derivazione il filo viene dalla scatola ,dove e' collegato alla fase va all'interruttore torna indietro ed e' collegato a uno dei fili del lampadario l'altro filo del lampadario e' attaccato ad un altro filo chiamato neutro, nei relativamente nuovi impianti ed e' obbligatorio c'e' un terzo filo giallo verde chiamato filo di terra.
spero di essere stato abbastanza chiaro
spero di essere stato abbastanza chiaro
chi fa da se fa per tre
Mi viene il dubbio che i fili che dall'interruttore vanno al lampadario, prima passino attraverso qualche altra placca o scatola.
-Nei pressi dell'interruttore o comunque nella stanza c'è qualche altra
placca con altri interruttori o scatola di derivazione?
-Non ci hai ancora detto se hai provato a tirare i fili dell'interruttore e
cosa eventualmente succede.
-Nei pressi dell'interruttore o comunque nella stanza c'è qualche altra
placca con altri interruttori o scatola di derivazione?
-Non ci hai ancora detto se hai provato a tirare i fili dell'interruttore e
cosa eventualmente succede.
Tutti i nodi vengono al pettine!
La 220V in ambito civile è composta da fase (potenziale alto:dove rischi di prendere la corrente) e neutro(potenziale basso).Pablo ha scritto:La fase sarebbe la corrente 220v?Questo collegamento avviene comunque in un unica scatola di derivazione,o puó essere anche in due?Grazie.
Il collegamento potrebbe avvenire anche in più scatole di derivazione.
Bisognerebbe smontare tutto per verificare ma, non dovrebbe essere necessario nel NOSTRO caso
Tutti i nodi vengono al pettine!
la fase e' uno dei due fili elettrici che portano la corrente ed e' quello che fa accendere il cercafase per l'appunto chiamato cosi' l'altro filo di corrente si chiama neutro e sarebbe il ritorno tra questi due fili con il tester misuri 220 volt i collegamenti vengono effettuati in una o piu' scatole nella stanza a seconda delle derivazioni che vengono fatte prese luci nel tuo caso sicuramente il lampadario e' collegato alla corrente e all'interrutore in una scatola da qualche parte
chi fa da se fa per tre
pablo cerca bene che la trovi se non e' nella stanza potrebbe essere sulle pareti adiacenti alla stanza che so nel corridoio, dovrebbe essere in alto e' piccola rotonda negli impianti vecchi si usava cosi' la scatola dell'interruttore e' rotonda? guarda bene anche sul soffitto se la stanza e' stata rintonacata potrebbe essere nascosta devi guardare molto bene
chi fa da se fa per tre