neon che lampeggia

Messaggio da sauro caminati »

salve a tutti, ho un piccolo problema, ho una lampada al neon che da spenta continua a lampeggiare, cosa potrei fare per farla smettere?
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9647
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Il problema dovrebbe essere simile a quello che avviene in alcune lampade a basso consumo quando l'interruttore invece di interrompere la fase (come dovrebbe essere negli impianti elettrici) interrompe invece il neutro oppure se hai utilizzato un interruttore con la lampada "spia" all'interno.
Se il problema è dovuto alla lampada spia, dovrai sostituire l'interruttore con uno senza.
Se invece il problema deriva dal fatto che alla lampada arriva sempre la fase attiva, o fai sistemare l'impianto elettrico da un elettricista, oppure risolvi mettendo un condensatore tra i due fili che arrivano alla lampada, come puoi leggere a partire da quest'altra discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1271
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Se il problema è dovuto alla lampada spia, dovrai sostituire l'interruttore con uno senza.
...oppure sostituire la lampada con una di marca tipo Osram, Beghelli.
Ho notato che alcune lampade non hanno questo problema anche con lampada spia nell'interruttore.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Messaggio da rele »

io ho letto anche che dipende dal tipo di comando cioè se è deiata e invertita.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

isex ha scritto:
Se il problema è dovuto alla lampada spia, dovrai sostituire l'interruttore con uno senza.
Per questo caso si verifica soltanto se la lampada spia è collegata in parallelo all'interruttore.
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Messaggio da isex »

Per questo caso si verifica soltanto se la lampada spia è collegata in parallelo all'interruttore.
Cosa che accade nel 98% dei casi :-(
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

Allora io faccio parte del restante 2% ;)
GPaolo
Messaggi: 69
Iscritto il: lun 24 ago 2009 8:39 am

Messaggio da GPaolo »

Se invece di interrompere la fase, l'interruttore interrompe il neutro, il reattore si carica elettrostaticamente pertanto è sufficiente la normale umidità dell'aria per consentire il passaggio di una debolissima corrente, debole sì, ma sufficiente ad attivare i bagliori del plasma nello spettro visivo. Si può notare, infatti, che dopo ogni bagliore, interviene una fase di buio durante il quale il reattore nuovamente si carica; appena raggiunge la tensione di 310 volt (il massimo dovuto all'effetto condensatore dello starter...) scatta un nuovo bagliore.
Non ho molto, vivo con poco, spesso fallisco, sempre mi rialzo.