botta risposta termosifoni

Messaggio da hank »

Ciao a tutti , premetto che ho usato un po' la funzione "cerca" senza risolvere i miei dubbi , quindi , sapendo di proporre argomenti probabilmente già affrontati spero mi perdonerete .
Ecco i miei quesiti :
1) lo sfiato dell'aria dai termosifoni si fa con caldaia accesa o spenta ?
2) lo sfiato di cui sopra si fa a termosifoni caldi o freddi ?

Ho un termo che non scalda mentre quello a fianco è caldo . Nella centralina che li comanda il tubo di andata è caldo mentre il ritorno è freddo . Ho provato a togliere molta acqua (circa 1'5 - 2 litri ) senza risultati . Devo insistere e togliere altra acqua finchè non esce la presunta bolla d'aria che crea il problema ???
Nb: nel termo freddo il tubo che esce dal muro è freddo (cioè non é un termo caldo per metà come succede di solito quando cìè aria .
Grazie a chi mi vorrà rispondere . Hank
Benito
Messaggi: 40
Iscritto il: sab 20 giu 2009 9:21 pm

Messaggio da Benito »

allora lo spurgo dei radiatori se ce poka aria puoi farlo come vuoi ,limportante è che tieni sempre la caldai su di pressione ( 1,5 bar con acqua fredda )
x il problema del radiatore puoi fare una prova : chiudi il detentore del radiatore (di solito è quello basso ) chiudi la valvola ,sfiata lacqua dalla valvolina finche non esce quasi + nulla poi apri di kolpo la valvola e fai sfogare il radiatore. questa operazione falla ameno tre volte .
puo essere che ci sia una bolla daria da qualche parte e cosi controlli se arriva acqua calda dato che fa fatica a circolare .
dopo effettuato queste prove chiudi la valvolina riapri la valvola e il detentore e vedi se comincia a circolare .

P.S tieni controllata la pressione caldaia non deve scendere troppo mi raccomando .
Benny
c.vinc
Messaggi: 4
Iscritto il: sab 07 nov 2009 9:00 am

Messaggio da c.vinc »

Ho quasi lo stesso problema, solamente che quando faccio lo sfiato, si inizia a riscaldare no il tubo dell'entrata dell' acqua ma quello dell'uscita,riscaldando poi il termoarredo, e nel momento in cui chiudo lo sfiato il termoarredo ritorna freddo.Cosa posso fare e perche accade ciò?

Grazie :)
Benito
Messaggi: 40
Iscritto il: sab 20 giu 2009 9:21 pm

Messaggio da Benito »

chiudi il detentore ( cioè il tubo di ritorno ,quello + freddo ) e spurga facendo come o spiegato.
Benny
hank
Messaggi: 16
Iscritto il: mar 11 nov 2008 8:07 am
Località: provincia ferrara

Messaggio da hank »

Ho effettuato l'operaznione indicata da Benito e ho risolto il problema .
Non ho sentito sfiatare aria in mezzo al flusso di acqua che usciva , tuttaviail termosifone scalda perfettatmente .

Grazie al forum di FaiDaTe ( e a Benito in particolare )

Andrea
Benito
Messaggi: 40
Iscritto il: sab 20 giu 2009 9:21 pm

Messaggio da Benito »

hank a volte non si sente sfiatare aria xke magari è una bolla microscopica ma che crea un sacco di problemi ,ma con questo sistema lo risolta quasi sempre, son contento che la vecchia scuola funziona vuol dire che mi anno insegnato bene .)))
Benny
manulele
Messaggi: 11
Iscritto il: dom 08 nov 2009 6:53 pm
Località: Taranto

Messaggio da manulele »

Benito ha scritto:hank a volte non si sente sfiatare aria xke magari è una bolla microscopica ma che crea un sacco di problemi ,ma con questo sistema lo risolta quasi sempre, son contento che la vecchia scuola funziona vuol dire che mi anno insegnato bene .)))
Scusa se mi inserisco, sono nuovo del forum, hai ragione a dire che la vecchia scuola funziona....chi ha lavorato sui vecchi impianti riesce a risolvere molti problemi...
Probabilmente si fà prima chiamando un'operaio e comprando, ma creare e riparare da se dà altre soddisfazioni...
c.vinc
Messaggi: 4
Iscritto il: sab 07 nov 2009 9:00 am

Messaggio da c.vinc »

Benito ha scritto:chiudi il detentore ( cioè il tubo di ritorno ,quello + freddo ) e spurga facendo come o spiegato.
Non succede nulla il termoarredo rimane sempre freddo, in compenso il tubo di entrata fino alla valvola termostatica si fà caldo;ho notato, come da istruzioni di "Benito", quando chiudo la valvola più il detentore dallo sfianto non esce acqua, rendendo difficile lo svuotamento del termoarredo (ricordo che l'impianto di riscaldamento è centralizzato. Aiuto!!!!! come posso fare è diventato il mistero dei misteri ? ci sarà una via di uscita.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17225
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

a questo punto credo proprio che il termoarredo sia
parzialmente otturato
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
c.vinc
Messaggi: 4
Iscritto il: sab 07 nov 2009 9:00 am

Messaggio da c.vinc »

c'è una soluzione?
Benito
Messaggi: 40
Iscritto il: sab 20 giu 2009 9:21 pm

Messaggio da Benito »

vinc ma a che piano ti trovi del condominio ?
Mi sembra strano che se chiudi il detentore non esce quasi nulla, la cosa mi fa pensare che manchi acqua al'limpinato.
Benny
c.vinc
Messaggi: 4
Iscritto il: sab 07 nov 2009 9:00 am

Messaggio da c.vinc »

Mi trovo al terzo piano. Ti assicuro che chiudendo il detentore e la valvola ed aprendo il rubinetto o valvola di sfiato non esce acqua zampillante. Come mai?
papi61
Messaggi: 67
Iscritto il: mer 19 nov 2008 9:03 pm
Località: torremaggiore fg

Messaggio da papi61 »

ciao hank
dimmi una cosa, non e' che il tuo termoarredo e' dotato di diaframma?
dimmi gli attacchi li ha tutti e due in basso? se e' cosi' prova a ruotarlo di 180 gradi ciao facci sapere oppure posta una foto
bayyyyyy
papi61