Il quesito è banale: in caso di contatto fra neutro e terra, deve saltare il salvavita, oppure no?
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

deve saltare se tra neutro e terra circola una corrente superiore a quella nominale del differenziale.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

bepi ha scritto:deve saltare se tra neutro e terra circola una corrente superiore a quella nominale del differenziale.
Per cui, se misuro con il tester la tensione fra il neutro e la terra, quanti volt devo trovare?
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

non c'è un valore preciso, idealmente dovrebbe essere quasi zero ma raramente è cosi
Avatar utente
polposcialbo
Messaggi: 296
Iscritto il: mer 25 lug 2012 5:22 pm

Messaggio da polposcialbo »

giovanni ha scritto:
bepi ha scritto:deve saltare se tra neutro e terra circola una corrente superiore a quella nominale del differenziale.
Per cui, se misuro con il tester la tensione fra il neutro e la terra, quanti volt devo trovare?
a vuoto 0
sotto carico 220 V
Non è mai troppo tardi per imparare
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Misurando fra neutro e terra ho trovato 6 volt. Per cui, considerando che la resistenza della terra si avvicinerà a zero,
si può dedurre che il differenziale è saltato perché ha registrato una dispersione di 6 Amp ?
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

se hai 1 omh di resistenza di terra si, ma è un valore buttato un pò la dovesti misurare la resistenza dell impianto di terra. A occhio non puoi dire che sia prossima allo zero potresti avere anche 200 ohm.
Ultima modifica di bepi il gio 29 nov 2012 6:08 pm, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
polposcialbo
Messaggi: 296
Iscritto il: mer 25 lug 2012 5:22 pm

Messaggio da polposcialbo »

bepi ha scritto:se ai 1 omh di resistenza di terra si, ma è un valore buttato un pò la dovesti misurare la resistenza dell impianto di terra. A occhio non puoi dire che sia prossima allo zero potresti avere anche 200 ohm.
Sì, è gustissimo. La resistenza di terra in una abitazione non può essere prossima a zero, dato che hai la resistenza dovuta alla presenza di cavi di una certa lunghezza, ossidazioni varie, etc...

Il differenziale civile considfera che scatta a 30 mA, con 6 A letteralmente rischi di friggere nel caso la corrente passi attraverso il tuo corpo!
Non è mai troppo tardi per imparare
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

Comunque se ammettiamo che hai una resistenza di 1 ohm, escludi il differenziale e metti in corto neutro e terra passerebbero 6A ma avendo l differenziale il problema non si pone. Come mai ti è venuta questa curiosità?
gibor
Messaggi: 1438
Iscritto il: mar 19 lug 2011 11:04 am

Messaggio da gibor »

polposcialbo ha scritto:
Per cui, se misuro con il tester la tensione fra il neutro e la terra, quanti volt devo trovare?

a vuoto 0
sotto carico 220 V
Questa non l'ho capita :shock:
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

credo intenda tra fase e terra.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

polposcialbo ha scritto: Il differenziale civile considfera che scatta a 30 mA, con 6 A letteralmente rischi di friggere nel caso la corrente passi attraverso il tuo corpo!
Però, vista la resistenza del corpo umano, se tocco il neutro quanti mA attraverseranno il mio corpo?
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

la resistenza del tuo corpo dipende da tanti fattori e non puoi dargli un valore fisso, comunque le tensioni sotto i 50 Vca non sono pericolose(in circostanze normali ovviamente). Comunque dovresti essere molto sotto la soglia del differenziale.
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Messaggio da Scintilla »

gibor ha scritto:
polposcialbo ha scritto:
Per cui, se misuro con il tester la tensione fra il neutro e la terra, quanti volt devo trovare?

a vuoto 0
sotto carico 220 V
Questa non l'ho capita :shock:
bepi ha scritto:credo intenda tra fase e terra.
Tra fase e terra 220 V si trovano anche avuoto, o no.
Ciao a tutti.....Carlo
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

se la terra è a zero si...io dicevo che forse con carico intendeva la fase perchè altrimenti la cosa non aveva gran senso.