Scaldabagno a gas

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
vikavik
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 28 apr 2012 7:09 pm

Scaldabagno a gas

Messaggio da vikavik »

Salve a tutti,ho un problema allo scaldabagno a gas Iunkers e da quando ho eliminato il cappello originale per lo sfiato in alto ed ho montato un tubo flessibile da un metro per spostare lo sfiato poichè mi si rovinava il soffitto,da allora mentre uso l'acqua calda,dopo circa dieci minuti si spenge e viene la fredda.Può dipendere da questa modifica?Grazie dell'aiuto.Vikavik
gabriele60
Messaggi: 651
Iscritto il: dom 27 set 2009 8:34 am

Messaggio da gabriele60 »

Ciao

scusa una domanda: dove hai lo scaldabagno ?
cerco di fare il possibile...
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17227
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

molto probabilmente interviene la sonda fumi, è successo anche a me,
o perché inavvertitamente l'hai spostata oppure perché convogliando i fumi
in tubo la temperatura diventa più alta
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
vikavik
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 28 apr 2012 7:09 pm

Messaggio da vikavik »

[quote="gabriele60"]Ciao

scusa una domanda: dove hai lo scaldabagno ?[/quote]

Lo scaldabagno è posizionato sul balcone coperto su una parete che dà verso l'interno.Prima della modifica,il cappello mandava i vapori verso il soffitto del balcone e si scrostava tutto il soffitto del balcone.Per evitare questo,ho installato un tubo flessibile di alluminio,dirigendolo verso l'esterno della parete.Grazie comunque della sollecita risposta.Vikavik
vikavik
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 28 apr 2012 7:09 pm

Messaggio da vikavik »

[quote="mariobrossh"]molto probabilmente interviene la sonda fumi, è successo anche a me,
o perché inavvertitamente l'hai spostata oppure perché convogliando i fumi
in tubo la temperatura diventa più alta[/quote]

Ti ringrazio della sollecita risposta e volevo chiederti se puoi spiegarmi dove si trova esattamente la sonda in oggetto.Vikavik
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

E' sicuramente quello che ha detto Mario , la sonda fumi , puoi solo provare a fare le curve del flessibile più aperte possibile , in effetti le curve a 90° danno una certa resistenza al passaggio e tu hai creato un rallentamento all'evacuazione dei fumi e la caldaia va in protezione.
la sonda si trova in alto ,su una delle due fiancate ,dove ci sono le aperture che danno sul bruciatore ,ma di regola non puoi manometterla.
Ultima modifica di dalmos il ven 14 dic 2012 7:25 pm, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17227
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

Ti ringrazio della sollecita risposta e volevo chiederti se puoi spiegarmi dove si trova esattamente la sonda in oggetto.Vikavik
non è sempre nella stessa posizione, ma sicuramente dalle parti della
canna fumaria
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
vikavik
Messaggi: 8
Iscritto il: sab 28 apr 2012 7:09 pm

Messaggio da vikavik »

[quote="mariobrossh"][quote]Ti ringrazio della sollecita risposta e volevo chiederti se puoi spiegarmi dove si trova esattamente la sonda in oggetto.Vikavik[/quote]

non è sempre nella stessa posizione, ma sicuramente dalle parti della
canna fumaria[/quote]

Grazie a tutti per le delucidazioni.Vikavik
Rispondi