lampeggio lampadina

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

gfr
Messaggi: 172
Iscritto il: mer 19 dic 2007 3:07 pm

lampeggio lampadina

Messaggio da gfr »

salve.
Una lampada a basso consumo (Rexer king of power) ho notato che spenta emette ogni pochi secondi un piccolo, debole lampo di luce che vedo solo al buio.
Perché avviene questo?
Ringrazio per l'attenzione
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

È un problema che in genere viene causato dal fatto che l'interruttore non stacca la fase ,ma il neutro , quindi essendo presente la fase sulla lampada ,anche a lampada spenta ,
Basta un Po di dispersione verso terra da parte della lampada o del cavo del neutro ,ad innescare le scariche.

Nella cassetta di derivazione che alimenta questa lampada bisogna invertire i collegamenti per portare la fase sull' interruttore.
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

luminescenza residua

Messaggio da cabestano »

Estratto da pubblicazione del settore:

Immagine

Uploaded with ImageShack.us

Ciao.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
gfr
Messaggi: 172
Iscritto il: mer 19 dic 2007 3:07 pm

Messaggio da gfr »

Grazie per le esaurienti risposte
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Messaggio da rele »

Ciao,

eh sì è un classico sulle lampade a basso consumo fluorescenti con neutro interrotto..

Questa cosa, capita anche spesso, dove sono stati cambiati i vecchi contatori, con quelli nuovi elettronici.

Molti degli addetti, senza distinzione di ente erogatrice,

dall'alto della loro conoscenza elettrotecnica,:o
quando vanno a sostituire i contatori,

allacciano il nuovo alla cdc, senza porsi il problema a che morsetto corrispondente era attaccata la fase e quale il neutro.

Così che anche in un impianto fatto come si deve, ci si trova sugli interruttori, deviatori, invertitori, relè, comandato il neutro e non la fase.

Prima di star li' ad aprire le scatole di derivazione, è meglio controllare che anche su tutti gli portalampada non sia interrotto il neutro, dato che se si hanno altri tipi di lampadine, non si hanno palesi malfunzionamenti.

In caso sia così, si risolve il problema a monte, ossia girando i cavi che escono dal contatore , sempre pero' che l'impianto a valle non sia opera di un pasticcione che ha mischiato i cavi. :shock:
Avatar utente
ottobre_rosso
Messaggi: 574
Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
Località: La terra della cassoeula!!!
Contatta:

Messaggio da ottobre_rosso »

rele ha scritto:alla cdc
mi piace questo... acronimo :D
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Messaggio da rele »

ottobre_rosso ha scritto:
rele ha scritto:alla cdc
mi piace questo... acronimo :D
:D :D
Avatar utente
polposcialbo
Messaggi: 296
Iscritto il: mer 25 lug 2012 5:22 pm

Messaggio da polposcialbo »

rele ha scritto:
ottobre_rosso ha scritto:
rele ha scritto:alla cdc
mi piace questo... acronimo :D
:D :D
l'ho capito adesso... :D
Non è mai troppo tardi per imparare
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

usta

Messaggio da giovanni »

dalmos ha scritto:È un problema che in genere viene causato dal fatto che l'interruttore non stacca la fase ,ma il neutro , quindi essendo presente la fase sulla lampada ,anche a lampada spenta ,
Basta un Po di dispersione verso terra da parte della lampada o del cavo del neutro ,ad innescare le scariche.

Nella cassetta di derivazione che alimenta questa lampada bisogna invertire i collegamenti per portare la fase sull' interruttore.

Mi inserisco nella discussione perché stasera è capitata una cosa simile anche a me.
Allora, spiego la situazione (un po ingarbugliata): eravamo nel parco condominiale
dove ci sono 20 lampioncini con le basso consumo e in facciata della casa 2 fari ad ioduri
metallici da 70W; in più, accanto a quest'ultimi, ce n'è uno da 400W che sta sempre
spento e si usa solo in casi eccezionali. Visto che stavamo preparando una festa
abbiamo acceso anche l'altro faro da 400W e dopo un po di tempo è saltata la
corrente. Fin qui niente di strano; difatti, pensando ad un corto oppure ad una dispersione
a massa, siamo andati sul quadro elettrico per verificare quale fosse l'interruttore
saltato. Stranamente, erano tutti su e anche quello che comandava quella zona; in più,
al buio, ci siamo accorti che un lampioncino lampeggiava velocemente, senza interruzione.
Nel nostro caso penso sia da escludere che l'interruttore stacchi il neutro invece della
fase, perché i 20 lampioncini sono in parallelo ed è impensabile che l'interruttore
al quadro l'abbiano messo sul neutro... comunque, questo è un particolare che si può verificare
subito, aprendo il lampioncino con il cercafase.
Però, come ha fatto l'interruttore a interrompere la corrente pur rimanendo armato?
In pratica la leva era su ma dentro era staccato.

L'interruttore è un blocco unico: se c'è un corto si abbassa la leva nera,
se invece c'è una dispersione a massa scende la levetta del differenziale che trascina con se
anche la leva del magnetotermico.
Facendo le prove abbiamo visto che, con le luci accese, anche premendo il pulsante "test"
il differenziale non ce la faceva a tirare giù anche il magnetotermico. Da questo si
dedurrebbe che non ci fosse stato un cortocircuito ma una dispersione a massa e che
ci fosse un malfunzionamento sul differenziale. Il bello, però, è che anche tirando giù
a mano la levetta del differenziale non ci si faceva a tirare anche la leva del magnetotermico.
Però, la cosa strana è che, pur essendo la leva del differenziale su, la corrente era staccata ugualmente.
Avremmo voluto fare la prova "test" con il magnetotermico giù, ma essendo accoppiati non era possibile.

Per ultimo, appurato che l'interruttore stacchi la fase, come fa a lampeggiare la lampada a corrente staccata? :shock:

Ah, dimenticavo di dire che tutto ha avuto origine dopo che avevamo attaccato il faro da 400W.
Può essere che il maggiore assorbimento abbia innescato il guasto sul differenziale, visto che prima andava tutto bene? :roll:
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Penso che si sia fusa qualche parte del meccanismo interno che agisce sulla leva , mentre ha funzionato il sistema di sgancio.

Per quanto riguarda la presenza della fase o del neutro fissa sui lampioncini ,non dare niente per scontato,va verificato.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Allora, verificato e sulla lampada non c'è la fase. Però, c'è una cosa che non ho capito:
il MT non dovrebbe staccare sia face che neutro?:roll:
Poi, ho fatto altre prove di sgancio sul difefrenziale e ho visto che se premo il "test"
sento che dentro scatta, si sposta di un paio di mm in basso ma non ce la fa a tirare giù
anche il MT, mentre tutti gli altri (ce ne sono molti) appena si preme "test" va giù tutto bene.
Per cui, in differenziale è partito di sicuro e credo che il colpo di grazia sia stato proprio
accendere il faro da 400W.
Magari, prima era li li per andare e con l'assorbimento supplementare del faro è deceduto del tutto.
Ora la domanda: cosa può essere successo dentro al diff. per mandare ancora corrente
a quel lampioncino? Sicuramente, però anche quest'ultimo ha qualche difetto di isolamento;
l'ho aperto, ma a prima vista è tutto a posto. Con il tester ho controllato i due fili al portalampade
con la terra e non conduce affatto... magari, però, la dispersione c'è uguale e si
vede solo quando passa più corrente... :roll:
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6502
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Mio caro Giovanni ,la prima cosa da fare è la sostituzione di questi componenti difettosi con altri di uguali caratteristiche , poi se il problema persiste fai le dovute verifiche ,altrimenti per prima cosa è pericoloso tenerlo in queste condizioni e poi non arrivi al capo della matassa ,in quanto li dentro è potuto succedere di tutto ,ma da fuori come fai a vedere?.

Ciao
Stefano
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9703
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Stasera è venuto l'elettricista e ha cambiato il MT/differenziale e ce l'ha messo più grosso,
perché quello, secondo lui, era quasi al limite (10A) per un carico di 2000W.

Adesso va tutto bene, però non mi sento tranquillo, sapendo di quella lampada che lampeggiava... :roll:
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

giovanni ha scritto:Stasera è venuto l'elettricista e ha cambiato il MT/differenziale e ce l'ha messo più grosso,
perché quello, secondo lui, era quasi al limite (10A) per un carico di 2000W.

Adesso va tutto bene, però non mi sento tranquillo, sapendo di quella lampada che lampeggiava... :roll:
Il lampeggio della lampada poteva essere provocato dalla componente differenziale danneggiata. In effetti 10A era troppo basso.
Ciao
Avatar utente
polposcialbo
Messaggi: 296
Iscritto il: mer 25 lug 2012 5:22 pm

Messaggio da polposcialbo »

Con 2 KW di potenza installata l'interruttore da 10 A ha lavorato sempre con il "cappio al collo"... :D
Non è mai troppo tardi per imparare
Rispondi