lampeggio lampadina
lampeggio lampadina
salve.
Una lampada a basso consumo (Rexer king of power) ho notato che spenta emette ogni pochi secondi un piccolo, debole lampo di luce che vedo solo al buio.
Perché avviene questo?
Ringrazio per l'attenzione
Una lampada a basso consumo (Rexer king of power) ho notato che spenta emette ogni pochi secondi un piccolo, debole lampo di luce che vedo solo al buio.
Perché avviene questo?
Ringrazio per l'attenzione
È un problema che in genere viene causato dal fatto che l'interruttore non stacca la fase ,ma il neutro , quindi essendo presente la fase sulla lampada ,anche a lampada spenta ,
Basta un Po di dispersione verso terra da parte della lampada o del cavo del neutro ,ad innescare le scariche.
Nella cassetta di derivazione che alimenta questa lampada bisogna invertire i collegamenti per portare la fase sull' interruttore.
Basta un Po di dispersione verso terra da parte della lampada o del cavo del neutro ,ad innescare le scariche.
Nella cassetta di derivazione che alimenta questa lampada bisogna invertire i collegamenti per portare la fase sull' interruttore.
luminescenza residua
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Ciao,
eh sì è un classico sulle lampade a basso consumo fluorescenti con neutro interrotto..
Questa cosa, capita anche spesso, dove sono stati cambiati i vecchi contatori, con quelli nuovi elettronici.
Molti degli addetti, senza distinzione di ente erogatrice,
dall'alto della loro conoscenza elettrotecnica,:o
quando vanno a sostituire i contatori,
allacciano il nuovo alla cdc, senza porsi il problema a che morsetto corrispondente era attaccata la fase e quale il neutro.
Così che anche in un impianto fatto come si deve, ci si trova sugli interruttori, deviatori, invertitori, relè, comandato il neutro e non la fase.
Prima di star li' ad aprire le scatole di derivazione, è meglio controllare che anche su tutti gli portalampada non sia interrotto il neutro, dato che se si hanno altri tipi di lampadine, non si hanno palesi malfunzionamenti.
In caso sia così, si risolve il problema a monte, ossia girando i cavi che escono dal contatore , sempre pero' che l'impianto a valle non sia opera di un pasticcione che ha mischiato i cavi.
eh sì è un classico sulle lampade a basso consumo fluorescenti con neutro interrotto..
Questa cosa, capita anche spesso, dove sono stati cambiati i vecchi contatori, con quelli nuovi elettronici.
Molti degli addetti, senza distinzione di ente erogatrice,
dall'alto della loro conoscenza elettrotecnica,:o
quando vanno a sostituire i contatori,
allacciano il nuovo alla cdc, senza porsi il problema a che morsetto corrispondente era attaccata la fase e quale il neutro.
Così che anche in un impianto fatto come si deve, ci si trova sugli interruttori, deviatori, invertitori, relè, comandato il neutro e non la fase.
Prima di star li' ad aprire le scatole di derivazione, è meglio controllare che anche su tutti gli portalampada non sia interrotto il neutro, dato che se si hanno altri tipi di lampadine, non si hanno palesi malfunzionamenti.
In caso sia così, si risolve il problema a monte, ossia girando i cavi che escono dal contatore , sempre pero' che l'impianto a valle non sia opera di un pasticcione che ha mischiato i cavi.
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
- polposcialbo
- Messaggi: 296
- Iscritto il: mer 25 lug 2012 5:22 pm
usta
dalmos ha scritto:È un problema che in genere viene causato dal fatto che l'interruttore non stacca la fase ,ma il neutro , quindi essendo presente la fase sulla lampada ,anche a lampada spenta ,
Basta un Po di dispersione verso terra da parte della lampada o del cavo del neutro ,ad innescare le scariche.
Nella cassetta di derivazione che alimenta questa lampada bisogna invertire i collegamenti per portare la fase sull' interruttore.
Mi inserisco nella discussione perché stasera è capitata una cosa simile anche a me.
Allora, spiego la situazione (un po ingarbugliata): eravamo nel parco condominiale
dove ci sono 20 lampioncini con le basso consumo e in facciata della casa 2 fari ad ioduri
metallici da 70W; in più, accanto a quest'ultimi, ce n'è uno da 400W che sta sempre
spento e si usa solo in casi eccezionali. Visto che stavamo preparando una festa
abbiamo acceso anche l'altro faro da 400W e dopo un po di tempo è saltata la
corrente. Fin qui niente di strano; difatti, pensando ad un corto oppure ad una dispersione
a massa, siamo andati sul quadro elettrico per verificare quale fosse l'interruttore
saltato. Stranamente, erano tutti su e anche quello che comandava quella zona; in più,
al buio, ci siamo accorti che un lampioncino lampeggiava velocemente, senza interruzione.
Nel nostro caso penso sia da escludere che l'interruttore stacchi il neutro invece della
fase, perché i 20 lampioncini sono in parallelo ed è impensabile che l'interruttore
al quadro l'abbiano messo sul neutro... comunque, questo è un particolare che si può verificare
subito, aprendo il lampioncino con il cercafase.
Però, come ha fatto l'interruttore a interrompere la corrente pur rimanendo armato?
In pratica la leva era su ma dentro era staccato.
L'interruttore è un blocco unico: se c'è un corto si abbassa la leva nera,
se invece c'è una dispersione a massa scende la levetta del differenziale che trascina con se
anche la leva del magnetotermico.
Facendo le prove abbiamo visto che, con le luci accese, anche premendo il pulsante "test"
il differenziale non ce la faceva a tirare giù anche il magnetotermico. Da questo si
dedurrebbe che non ci fosse stato un cortocircuito ma una dispersione a massa e che
ci fosse un malfunzionamento sul differenziale. Il bello, però, è che anche tirando giù
a mano la levetta del differenziale non ci si faceva a tirare anche la leva del magnetotermico.
Però, la cosa strana è che, pur essendo la leva del differenziale su, la corrente era staccata ugualmente.
Avremmo voluto fare la prova "test" con il magnetotermico giù, ma essendo accoppiati non era possibile.
Per ultimo, appurato che l'interruttore stacchi la fase, come fa a lampeggiare la lampada a corrente staccata?
Ah, dimenticavo di dire che tutto ha avuto origine dopo che avevamo attaccato il faro da 400W.
Può essere che il maggiore assorbimento abbia innescato il guasto sul differenziale, visto che prima andava tutto bene? :roll:
Allora, verificato e sulla lampada non c'è la fase. Però, c'è una cosa che non ho capito:
il MT non dovrebbe staccare sia face che neutro?:roll:
Poi, ho fatto altre prove di sgancio sul difefrenziale e ho visto che se premo il "test"
sento che dentro scatta, si sposta di un paio di mm in basso ma non ce la fa a tirare giù
anche il MT, mentre tutti gli altri (ce ne sono molti) appena si preme "test" va giù tutto bene.
Per cui, in differenziale è partito di sicuro e credo che il colpo di grazia sia stato proprio
accendere il faro da 400W.
Magari, prima era li li per andare e con l'assorbimento supplementare del faro è deceduto del tutto.
Ora la domanda: cosa può essere successo dentro al diff. per mandare ancora corrente
a quel lampioncino? Sicuramente, però anche quest'ultimo ha qualche difetto di isolamento;
l'ho aperto, ma a prima vista è tutto a posto. Con il tester ho controllato i due fili al portalampade
con la terra e non conduce affatto... magari, però, la dispersione c'è uguale e si
vede solo quando passa più corrente... :roll:
il MT non dovrebbe staccare sia face che neutro?:roll:
Poi, ho fatto altre prove di sgancio sul difefrenziale e ho visto che se premo il "test"
sento che dentro scatta, si sposta di un paio di mm in basso ma non ce la fa a tirare giù
anche il MT, mentre tutti gli altri (ce ne sono molti) appena si preme "test" va giù tutto bene.
Per cui, in differenziale è partito di sicuro e credo che il colpo di grazia sia stato proprio
accendere il faro da 400W.
Magari, prima era li li per andare e con l'assorbimento supplementare del faro è deceduto del tutto.
Ora la domanda: cosa può essere successo dentro al diff. per mandare ancora corrente
a quel lampioncino? Sicuramente, però anche quest'ultimo ha qualche difetto di isolamento;
l'ho aperto, ma a prima vista è tutto a posto. Con il tester ho controllato i due fili al portalampade
con la terra e non conduce affatto... magari, però, la dispersione c'è uguale e si
vede solo quando passa più corrente... :roll:
Mio caro Giovanni ,la prima cosa da fare è la sostituzione di questi componenti difettosi con altri di uguali caratteristiche , poi se il problema persiste fai le dovute verifiche ,altrimenti per prima cosa è pericoloso tenerlo in queste condizioni e poi non arrivi al capo della matassa ,in quanto li dentro è potuto succedere di tutto ,ma da fuori come fai a vedere?.
Ciao
Stefano
Ciao
Stefano
Il lampeggio della lampada poteva essere provocato dalla componente differenziale danneggiata. In effetti 10A era troppo basso.giovanni ha scritto:Stasera è venuto l'elettricista e ha cambiato il MT/differenziale e ce l'ha messo più grosso,
perché quello, secondo lui, era quasi al limite (10A) per un carico di 2000W.
Adesso va tutto bene, però non mi sento tranquillo, sapendo di quella lampada che lampeggiava... :roll:
Ciao
- polposcialbo
- Messaggi: 296
- Iscritto il: mer 25 lug 2012 5:22 pm