Help presa + dimmer

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
liuk
Messaggi: 151
Iscritto il: mer 13 feb 2008 4:17 pm

Help presa + dimmer

Messaggio da liuk »

Salve, volevo sapere se in questa foto alla presa arriva la terra, e poi perchè vi è un altro filo di terra? e un altro neutro?

e inoltre il dimmer è montato giusto? prima di far passare corrente

ecco com'è collegata la presa:
Immagine

Immagine
al dimmer arrivano o partono 2 neri e uno viola
Ultima modifica di liuk il gio 12 giu 2008 7:33 pm, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggi: 29
Iscritto il: ven 21 set 2007 6:09 pm
Località: mugello

Messaggio da ilsaggio »

Ciao molto probabilmente arrivano due terra e due neutri perche' poi vanno a collegare una altra presa o addirittura ad una lampada.
per il dimmer non si vede tanto bene, ma ha cosa ti serve il dimmer ad alimentare la presa oppure una lampada?
in genere al dimmer arriva un filo, (fase) che puo' essere nero/marrone/ grigio,collegato al morsetto 1 e al morsetto 2 va collegato il filo che va' ad alimentare l'utilizzatore( lampada presa ecc)
liuk
Messaggi: 151
Iscritto il: mer 13 feb 2008 4:17 pm

Messaggio da liuk »

ok grazie, il dimmer deve alimentare il lampadario centrale in camera da letto in uno arriva la fase nera al 2 c'è un altro nero (credo che vadi ad alimentare la lampada) e poi c'è un cavo viola
ilsaggio
Messaggi: 29
Iscritto il: ven 21 set 2007 6:09 pm
Località: mugello

Messaggio da ilsaggio »

il cavo viola sinceramente non so' a cosa possa servire bisognerebbe vedere dove va riaprendo le varie scatole, comunque prova cosi al limite salta il salva vita niente di piu'.
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

Da quel poco che si vede nelle foto, il variatore non è collegato alla presa, quindi c'è tutta la probabilità che ci sia un'altra scatola di derivazione.
liuk
Messaggi: 151
Iscritto il: mer 13 feb 2008 4:17 pm

Messaggio da liuk »

allora ho visto che è presente in un'altra scatola un deviatore che proabilmente un filo va collegato al dimmer in modo che fungono entrambi da deviatori. Quindi al dimmer arriva la fase 230v parte un cavo che va alla lampada e arriva un cavo dal deviatore presente nell'altra scatola, credo sia così, anzi è così visto che ho dato corrente ed è tutto andato ok



grazie mille :)
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

Bene, scoperto l'arcano: hai un dimmer deviatore (non si capiva benissimo dalle foto). Il centrale, il viola, è la lampada (se era la fase l'avrebbe presa dalla presa), mentre i due neri sono le deviate, quindi il neutro della presa completa l'impianto. L'unica cosa non proprio ortodossa è che così hai una presa su l'impianto dell'illuminazione o il lampadario sull'impianto delle prese.
Ciaoo
Rispondi