Relè finder 26

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
costadf
Messaggi: 3
Iscritto il: ven 11 lug 2025 3:41 pm

Relè finder 26

Messaggio da costadf »

Buongiorno,

In seguito ad un blackout, mi si è presentato un problema con un relè installato per accendere e spegnere contemporaneamente, tramite due pulsanti, due applique posizionati sulla parete di una scala che porta al piano di sopra. Il problema consiste nel fatto che attivando o uno o l'altro pulsante indifferentemente, le due lampade non si accendono più contemporaneamente, si accende una e si spegne l'altra, ad ogni attivazione dei pulsanti. Ho già provato a sostituire sia le lampade che il relè, ma il problema rimane.
Come posso risolvere?

Spero di essere stato chiaro, scusatemi ma non sono un esperto.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17223
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Relè finder 26

Messaggio da mariobrossh »

dovresti postare una foto o il link del relè che hai montato
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
costadf
Messaggi: 3
Iscritto il: ven 11 lug 2025 3:41 pm

Re: Relè finder 26

Messaggio da costadf »

Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9644
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Relè finder 26

Messaggio da Capitan Farloc »

Quello è un relè passo passo con 1 solo contatto, quindi secondo me quello che ti succede è possibile soltanto se ti hanno montato due relè di quel tipo.
Prova a staccare il relè che hai sostituito, riattaccare l'interruttore generale e poi premere uno dei due pulsanti e dicci cosa succede.
Luciano
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17223
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Relè finder 26

Messaggio da mariobrossh »

lo schema di montaggio di quel relè è questo qui
i simboli con la E sono i pulsanti
Cattura.PNG
Cattura.PNG (34.16 KiB) Visto 1331 volte
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
costadf
Messaggi: 3
Iscritto il: ven 11 lug 2025 3:41 pm

Re: Relè finder 26

Messaggio da costadf »

Capitan Farloc ha scritto: ven 11 lug 2025 6:54 pm Quello è un relè passo passo con 1 solo contatto, quindi secondo me quello che ti succede è possibile soltanto se ti hanno montato due relè di quel tipo.
Prova a staccare il relè che hai sostituito, riattaccare l'interruttore generale e poi premere uno dei due pulsanti e dicci cosa succede.
Io il secondo relè proprio non lo trovo, comunque provare non mi costa nulla. Ho Solo una perplessità: ma quando scollego il relè dalla rete elettrica, i fili li lascio tranquillamente scoperti oppure serve isolarli prima di riattaccare il generale? Scusami per la domanda che forse ti sembrerà scontata.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17223
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Re: Relè finder 26

Messaggio da mariobrossh »

è sempre meglio isolarli anche solo con del nastro isolante
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9644
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Re: Relè finder 26

Messaggio da Capitan Farloc »

mariobrossh ha scritto: sab 12 lug 2025 7:27 pm è sempre meglio isolarli anche solo con del nastro isolante
: Thumbup :
Luciano
Rispondi